Сообщение RimiX » Пн авг 18, 2014 9:57 am

Здравствуйте!
Собираюсь делать ЗИ потолка от шума соседей сверху в виде топота, падения предметов, перемещения мебели по "звенящему" ламинату. Я так понимаю что это ударный шум.

1) Подготовка поверхности. Звуковые мостики.
Стены изначально все оштрукатурена пцс и ротбандом и отшпалкевана ветонитом. Потолок - только ротбандом и ветонитом. Может ли ротбанд и ветонит на потолке передает звуки на ротбанд и ветонит на стенах.
Может нужно снять полоской по периметру стен у потолка (канавку сделать) что не было звуковых мостиков от потолка по штукатурке?
2) Укладка мин.ваты.Виброподвесы.
Если планируется потолок с относом примерно 15 см. С двумя слоями минваты. Может необходимо брать подвесы типа 1/30А вместо К15 чтобы покрытие минватой было полным, т.к. данный повдес имеет простой прут вместо конструкции с двумя перфорированными лапами (прямой подвес)?
3) Материалы.Плотность минваты в диапазоне ударных шумов.
Посмотрев таблицы с ЗИ характеристиками и объёмными плотностями ЭКО и БМ, БМ более плотная, и по физике более "сильна" против низких частот, но по таблице с частотами выходит что в нижнем диапазоне более эффективна ЭКО. Какая минвата более эффективна против ударных шумов?
RimiX
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт авг 14, 2014 7:04 am
Город: Уфа

Re: Потолочные вопросы

Сообщение Николай Канев » Пн авг 18, 2014 10:24 am

1) Подготовка поверхности. Звуковые мостики.
Стены изначально все оштрукатурена пцс и ротбандом и отшпалкевана ветонитом. Потолок - только ротбандом и ветонитом. Может ли ротбанд и ветонит на потолке передает звуки на ротбанд и ветонит на стенах.
Может нужно снять полоской по периметру стен у потолка (канавку сделать) что не было звуковых мостиков от потолка по штукатурке?

Проблема не в том, что финишные слои между собой контачат, а в том, что перекрытие конструктивно жестко связано со стенами. Поэтому наличие канавки вообще никак не повлияет на звукоизоляцию.
2) Укладка мин.ваты.Виброподвесы.
Если планируется потолок с относом примерно 15 см. С двумя слоями минваты. Может необходимо брать подвесы типа 1/30А вместо К15 чтобы покрытие минватой было полным, т.к. данный повдес имеет простой прут вместо конструкции с двумя перфорированными лапами (прямой подвес)?

Если из 13 см запотолочного пространства будет заволнено 10 см (2 слоя поглощающей плиты по 50 мм), то этого достаточно. Заполнение оставшихмя 3 см не окажет заметного влияния на звукоизоляцию.
3) Материалы.Плотность минваты в диапазоне ударных шумов.
Посмотрев таблицы с ЗИ характеристиками и объёмными плотностями ЭКО и БМ, БМ более плотная, и по физике более "сильна" против низких частот, но по таблице с частотами выходит что в нижнем диапазоне более эффективна ЭКО. Какая минвата более эффективна против ударных шумов?

Шуманет-БМ и Шуманет-ЭКО имеют достаточно близкие коэффициенты звукопоглощения. Поэтому звукоизоляция конструкций, в которых они применяются также будет одинакова.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Re: Потолочные вопросы

Сообщение RimiX » Пн авг 18, 2014 11:11 am

Николай Канев писал(а):
2) Укладка мин.ваты.Виброподвесы.
Если планируется потолок с относом примерно 15 см. С двумя слоями минваты. Может необходимо брать подвесы типа 1/30А вместо К15 чтобы покрытие минватой было полным, т.к. данный повдес имеет простой прут вместо конструкции с двумя перфорированными лапами (прямой подвес)?

Если из 13 см запотолочного пространства будет заволнено 10 см (2 слоя поглощающей плиты по 50 мм), то этого достаточно. Заполнение оставшихмя 3 см не окажет заметного влияния на звукоизоляцию.

Вы недопоняли меня. Имеется ввиду что если крепить к15 то из за объёмности крепления (две лапы) придётся его обходить минватой, и таким образом покрытие будет не полное. А если 1/30а то там нужно всего лишь для прутика сделать разрез в вате и тогда покрытие будет 99%-ное. Второй варинт ведь эффективнее?
RimiX
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт авг 14, 2014 7:04 am
Город: Уфа

Re: Потолочные вопросы

Сообщение Николай Канев » Пн авг 18, 2014 12:24 pm

Отверстия в вате 50х50 мм (3 шт. на кв.м) не скажутся на звукоизоляции потолка.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Re: Потолочные вопросы

Сообщение Kish-lesha » Чт сен 04, 2014 10:27 am

и от меня вопрос
шумоизоляция потолка, 2х50мм ваты, одноуровневый каркас на виброподвесах, без прямого касания стен,
надо ли оставлять зазор между ватой и потолком?

и почему я часто вижу что делают двухуровневые каркасы? можно ли мне обойтись одноуровневым при размере комнаты 3х3

2 слоя ГКЛ, т к найти гвл не могу, где-то советовали что надо чтоб 1 слой был 9 мм, 2 слой 12.5 мм, типа лучше
нельзя ли обойтись 2 мы слоями допустим по 12 мм или по 9 гкл?
Kish-lesha
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2014 3:24 pm
Город: Бобруйск, Беларусь

Re: Потолочные вопросы

Сообщение Илья Мельник » Чт сен 04, 2014 12:52 pm

1. Зазор между ватой и потолком оставлять не нужно.
2. Настоятельно рекомендуется устройство именно ДВУХуровневого каркаса, так как одноуровневый каркас не обеспечивает необходимой жесткости для звукоизоляционного подвесного потолка. В Альбоме инженерных решений Вы также можете посмотреть схемы устройства именно двухуровневых каркасов (http://www.acoustic.ru/technology/tech_ ... iya/airzk/). Также можно посмотреть видео по монтажу подвесного ЗИ потолка: http://www.acoustic.ru/ref_book/video/57/
3.Можно использовать конструкцию из 2х слоёв ГКЛ 12,5 мм. При желании можно добавить слой ГКЛ 9 мм между листами толщиной 12,5 мм. Это несколько улучшит звукоизоляцию конструкции.
Илья Мельник
 
Сообщения: 127
Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:41 am
Город: Киев

Re: Потолочные вопросы

Сообщение Kish-lesha » Чт сен 04, 2014 10:39 pm

спасибо.....подумаем еще раз...
просто не очень удобно будет улаживать 2 слоя ваты...
просто я думал 1 уровневый но скрепить его как бы перемычками(крабами вроде называется)..чтоб была жесткость..
Kish-lesha
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2014 3:24 pm
Город: Бобруйск, Беларусь

Re: Потолочные вопросы

Сообщение Kish-lesha » Пн сен 08, 2014 8:30 pm

Илья Мельник писал(а):3.Можно использовать конструкцию из 2х слоёв ГКЛ 12,5 мм. При желании можно добавить слой ГКЛ 9 мм между листами толщиной 12,5 мм. Это несколько улучшит звукоизоляцию конструкции.



сеня носил эти листы в квартиру..честно говоря ха....ся.. чето я начал думать а точно выдержить ли весь этот вес подвесы??
Kish-lesha
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2014 3:24 pm
Город: Бобруйск, Беларусь

Re: Потолочные вопросы

Сообщение Илья Мельник » Ср сен 10, 2014 9:32 am

Если будете следовать рекомендованной Акустик Групп технологии монтажа - выдержат точно. Вообще, Виброфлекс К15 рассчитаны на нагрузку 15 кг на 1 подвес.
Илья Мельник
 
Сообщения: 127
Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:41 am
Город: Киев

Re: Потолочные вопросы

Сообщение Андрей Галынский » Ср сен 10, 2014 11:42 am

Kish-lesha, можете обратиться за консультацией в наш офис в Минске по телефону: (017) 218-16-11, а так же приобрести необходимые материалы для устройства звукоизоляционных конструкций.
Андрей Галынский
 
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Ср авг 20, 2014 5:11 pm
Город: Минск

Re: Потолочные вопросы

Сообщение Kish-lesha » Ср сен 10, 2014 11:57 am

спасиб
Kish-lesha
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2014 3:24 pm
Город: Бобруйск, Беларусь

Re: Потолочные вопросы

Сообщение Галина » Вт дек 09, 2014 1:29 pm

Подскажите, а как зипс-панели крепить на потолок? на стену то я видео видела, а на потолок? и потом обшивать гкл как? подвесной тоже делать?
Галина
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт дек 05, 2014 6:05 pm
Город: Москва

Re: Потолочные вопросы

Сообщение Александр Фадеев » Вт дек 09, 2014 1:59 pm

Здравствуйте, Галина.
Отличие в применяемых креплениях: центральные узлы крепления всегда фиксируются анкерными элементами (требования по пожарной безопасности).
В остальном монтаж панелей ЗИПС на поверхность плиты перекрытия осуществляется аналогично монтажу на стену.
ГКЛ прикручивается саморезами к панелям (без каркаса).
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: Потолочные вопросы

Сообщение Галина » Вт дек 09, 2014 4:23 pm

Спасибо за оперативный ответ. А как быть с проводами и дыркой для них для люстры? что сделать, чтобы не потерять звукоизолирующий эффект?
Галина
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт дек 05, 2014 6:05 pm
Город: Москва

Re: Потолочные вопросы

Сообщение Александр Фадеев » Вт дек 09, 2014 4:36 pm

Участок прохождения провода сквозь жёсткую часть ЗИПС заделывается герметиком "Вибросил".
Что касается люстры, то если она лёгкая (до 5 кг на точку крепления) можно закрепить к ЗИПС применяя крепежный элемент типа винт "Молли".
Для тяжёлой люстры необходимо закреплять крючок в перекрытие, который будет проходить сквозь ЗИПС, что менее эффективно. При этом важно, чтобы крючок жёстко не касался обшивки ЗИПС. Зазор между крючком и панелью заполняется герметиком "Вибросил".