Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Zippo » Пн мар 11, 2013 9:12 am
Здравствуйте.
Можно ли при монтаже каркасных перегородок вместо вибростек-м использовать акуфлекс и как это повлияет на вибро- шумоизоляцию?
И ещё вопрос: выравнивал пол цементно-песчаной стяжкой (3-4 см) поверх стяжки от строителей( 5-6см), повлияет ли это как-нибудь на звукоизолирующие характеристики перекрытия (за счёт увеличения массы перекрытия)?
-
Zippo
-
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: Пн фев 04, 2013 12:38 pm
Николай Канев » Пн мар 11, 2013 9:17 am
Замена Вибростека на Акуфлекс допустима, эффективность не изменится.
Увеличение массы перекрытия за счет стяжки невелико, поэтому и звукоизоляция заметно не увеличится.
-
Николай Канев
-
- Сообщения: 878
- Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am
-
Zippo » Пн мар 11, 2013 9:22 am
Понятно.
Спасибо за ответ.
-
Zippo
-
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: Пн фев 04, 2013 12:38 pm
vitaly155 » Пн мар 18, 2013 6:01 am
Подскажите если мешает шум от соседа сверху топот, беганье детей. Поможет ли только Акуфлекс под ламинатом у соседа? Или придется делать мне каркасный потолок тоже.?
-
vitaly155
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Вт мар 05, 2013 8:14 am
Наталья Ширгина » Вт мар 19, 2013 8:11 am
Добрый день!
Акуфлекс позволит снизить звук шагов, но от звука бега наиболее эффективным решением будет устройство плавающего пола - армированной стяжки по плитам Шумостоп-С2/К2. Устройство одного подвесного потолка будет недостаточно, поскольку ударный шум структурно распространяется через все смежные конструкции, т.е. стены тоже придется изолировать.
-
Наталья Ширгина
-
- Сообщения: 535
- Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
- Город: Москва
-
Zippo » Ср апр 10, 2013 1:29 pm
Здравствуйте.
Возник ещё один вопрос:
сделал независимые каркасные межкомнатные перегородки по вашей схеме, рабочие говорят что теперь надо проклеивать все угловые соединения, перегородки и стен(потолка), серпянкой и штукатурить финишной штукатуркрй(ротбанд). Мотивируют это отсутствие в дальнейшем проблем в виде трещин и т.д. Не сведёт ли это на нет все усилия по изоляции перегородки от несущих конструкций и как правильнее будет сделать? Или это никак не повлияет на звукоизоляцию перегородки ввиду малой площади соприкосновения(только по углам тонким слоем финишной штукатурки).
-
Zippo
-
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: Пн фев 04, 2013 12:38 pm
Андрей Нечаев » Ср апр 10, 2013 3:34 pm
Добрый день. При стыке перегородок (облицовок) с существующими поверхностями обычно используют: для пола - плинтус, для потолка - галтель. При этом, срез звувоизоляционной прокладки Вибростек или Акуфлекс заполняется герметиком Вибросил. При стыковке с существующими стенами конструкций звукоизоляционной облицовки или перегородки под покраску используют акрило-латексные герметики, которые можно окрашивать. Под обои срез прокладки также заполняют герметиком Вибросил, а в углу обои разрезают. Если же звукоизоляционная конструкция примыкает к звукоизоляционной, то стык делается жесткий и смело шпаклюется.
-
Андрей Нечаев
-
- Сообщения: 263
- Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 10:02 am
Zippo » Чт апр 11, 2013 7:07 am
Понятно, спасибо
-
Zippo
-
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: Пн фев 04, 2013 12:38 pm
LSV » Пт апр 26, 2013 9:25 pm
Добрый день! У меня есть вопрос по акуфлекс. В устройстве пленочного теплого пола куда укладывать акуфлекс, под ламинат или под теплоотражающий материал?
- Вложения
-
- montazh_lam.jpg (21.79 КБ) Просмотров: 3791
-
LSV
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Пт апр 26, 2013 9:10 pm
Виталий Роденков » Пн апр 29, 2013 8:59 am
Добрый день,
Если Изолон имеет толщину 3-5мм, то Акуфлекс можно уложить под него;
если толщина Изолона более 5мм, то не рекомендую дополнительно укладывать Акуфлекс, т.к. это чревато разрушением замков ламината в процессе эксплуатации.
У системы "плавающего" пола - ламинат на подложке потенциал ограничен малой поверхностной плотностью, а также невозможностью увеличения толщины упругого слоя. Такой пол способен изолировать в некоторой степени только звонкие удары, например каблуки или падение ложки на пол.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
LSV » Пт май 03, 2013 5:48 am
Спасибо.
-
LSV
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Пт апр 26, 2013 9:10 pm
Zippo » Пн сен 16, 2013 9:42 am
Добрый день!
Возник ещё один вопрос:
Нужно ли на стяжку, перед укладкой акуфлекса, ложить полиэтиленовую плёнку. В альбоме инженерных решений плёнки вроде бы нет, но по технологии укладки ламината вроде как положено.
-
Zippo
-
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: Пн фев 04, 2013 12:38 pm
Александр Фадеев » Пн сен 16, 2013 10:00 am
Здравствуйте, Zippo.
Отсутствие или наличие полиэтиленовой пленки на звукоизоляцию не повлияет. Лучше следовать рекомендуемой технологии производителя напольного покрытия. По всей видимости, для некоторых марок ламината важно исключить передачу остаточной влаги со стяжки.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Zippo » Пн сен 16, 2013 3:09 pm
Спасибо за ответ
-
Zippo
-
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: Пн фев 04, 2013 12:38 pm
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28