Деформация каркасных перегородок

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Деформация каркасных перегородок

Сообщение gvs » Чт июл 11, 2013 11:10 pm

Всем привет.
Предстоит монтаж двойных каркасных межкомнатных перегородок с воздушным зазором между каркасами и тяжелой обшивкой. Чтобы не перегружать плавующую стяжку, получил рекомендацию ставить их на плиту перекрытия с прокладками из силомера. Однако опасаюсь разворота направляющих профилей каркасов наружу из-за локального обжима прокладок под весом обшивки. Ведь при отношении высоты перегородки к толщине перегородки 42,86 ((3000 мм : (50 + 2 х 10) мм) при "проседании" прокладки на 0,5 мм стоечные профили развернет внутрь помещения на 21,4 мм. А если с противоположной стороны имеется такая же перегородка или обшивка межквартирной стены (на относе), то и этот каркас уйдет внутрь комнаты на столько же.
Есть, правда, некоторая надежда на то, что профили потолочного каркаса зафиксируют расстояние между верхними направляющими профилями, но все равно стоечные профили будут представлять собой вертикальные балки с двумя защемленными концами. Т. е., максимальный прогиб будет на высоте 1500 мм и составит 21,4:2= 10,7 мм на сторону.
Любой листовой материал постепенно деформируется и кривизна стен будет заметна.
Посоветуйте, плз, как решить эту проблему. Для справки: вес 1 п.м двойной обшивки у меня 116 кг, соответственно, давление ее на ЗИ прокладку составит 116 кг : 0,02 м х 1 м = 5,8 Н/кв. см.
gvs
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2012 8:22 pm

Re: Деформация каркасных перегородок

Сообщение Антон Перетокин » Пт июл 12, 2013 9:14 am

Здравствуйте, gvs!
Есть смысл каркас для перегородок изготовить из профиля с толщиной металла 2-3 мм, то есть использовать не стандартные профили КНАУФ толщиной 0,4-0,5 мм, а, например, профилированную трубу сечением 50х50 мм и толщиной металла 2 мм. Каркас сверху у вас зафиксируется к звукоизоляционному потолку, а снизу с одной стороны упрется в стяжку, а с другой через прокладку в Т-образный профиль (длинной полкой уложенный на пол). Подобный случай я приклаываю ниже в схеме к сообщению (марка материала СИЛОМЕР рассчитывались под конкретную ситуацию, так что не обращайте на это внимание, этот чертеж- выдержка из акустического проекта).
Вложения
001.jpg
001.jpg (885.96 КБ) Просмотров: 1670
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: Деформация каркасных перегородок

Сообщение gvs » Пт июл 19, 2013 9:02 pm

Здравствуйте, Антон.
Спасибо за подробный ответ. Решение остроумное - уравновесить нагрузки от обоих каркасов, но? к сожалению, не работает для каркасной обшивки (на относе) имеющихся стен. Кроме того, ведет к увеличению общей толщины перегородки, да и тавр стальной никто не продает, только двутавр (балку).
А что, если просто локально увеличить толщину упругой прокладки только под обшивками? Например, приклеить сверху к прокладке Sylomer с обоих краев по полосе шириной 20 мм из звукоизолирующего материала с такой толщиной и эпсилон (относительным сжатием), при котором более значительное уменьшение толщины слоя звукоизоляции под обшивками (по сравнению с уменьшением толщины прокладки Sylomer под направляющими профилями каркаса) приведет к выравниванию поверхности такой "профилированной прокладки".
Фиксацию каркасов относительно друг друга (сохранение воздушного зазора между ними) могут обеспечить небольшие прокладки из того же материала Sylomer между направляющими профилями двойного каркаса в местах крепления к ним стоечных профилей. А фиксацию каркасов относительно примыкающих плавающих стяжек - упругие ленточные прокладки, вроде тех, что обычно предусматривают, выводя на стены звукоизолирующий материал перед устройством стяжки.
gvs
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2012 8:22 pm

Re: Деформация каркасных перегородок

Сообщение Антон Перетокин » Вт июл 23, 2013 7:29 am

Добрый день!
Gvs, если вы не хотите действовать по предложенной схеме, думаю есть смысл при выборе марки СИЛОМЕРа ориентироваться на самую тяжелую часть конструкции - обшивку листами. Если она у вас порядка 200 кг на погонный метр, значит и СИЛОМЕР под всю площадь опирания перегородки (и под направляющий профиль тоже) нужно подбирать соотвествующей плотности (при расчете естественно нужно добавить массу каркаса и заполнителя каркаса + запас на возможность подвешивания к перегородке/облицовке полок и пр. элементов интерьера).
Ваше беспокойство по поводу перекоса конструкции мне кажется напрасное, СИЛОМЕР успеет продавиться под массой обшивки до закрепления обшивки к каркасу, но если у вас есть желание применить дополнительную нивелирующую прокладку - это не противопоказано.