Всем привет.
Предстоит монтаж двойных каркасных межкомнатных перегородок с воздушным зазором между каркасами и тяжелой обшивкой. Чтобы не перегружать плавующую стяжку, получил рекомендацию ставить их на плиту перекрытия с прокладками из силомера. Однако опасаюсь разворота направляющих профилей каркасов наружу из-за локального обжима прокладок под весом обшивки. Ведь при отношении высоты перегородки к толщине перегородки 42,86 ((3000 мм : (50 + 2 х 10) мм) при "проседании" прокладки на 0,5 мм стоечные профили развернет внутрь помещения на 21,4 мм. А если с противоположной стороны имеется такая же перегородка или обшивка межквартирной стены (на относе), то и этот каркас уйдет внутрь комнаты на столько же.
Есть, правда, некоторая надежда на то, что профили потолочного каркаса зафиксируют расстояние между верхними направляющими профилями, но все равно стоечные профили будут представлять собой вертикальные балки с двумя защемленными концами. Т. е., максимальный прогиб будет на высоте 1500 мм и составит 21,4:2= 10,7 мм на сторону.
Любой листовой материал постепенно деформируется и кривизна стен будет заметна.
Посоветуйте, плз, как решить эту проблему. Для справки: вес 1 п.м двойной обшивки у меня 116 кг, соответственно, давление ее на ЗИ прокладку составит 116 кг : 0,02 м х 1 м = 5,8 Н/кв. см.