Ваша оценка наших проектировщиков

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Ваша оценка наших проектировщиков

Сообщение Юджин » Вт июл 10, 2007 4:52 am

Приветствую!
Строится элитный дом, последние два этажа как обычно пентхаус, но а на техническом этаже-сверху бар-ресторан с конференц залом и так далее.
Вот что проектировщики предложили ТСЖ. сначала 200мм плита перекрытия, затем пароизоляция "Бикрот ТПП"(Технониколь), затем теплоизоляция Rockwool плиты Лайт мат - 150 мм( которые будут работать как звукопоглощающий материал), затем пленка плотная полиэтиленовая тоже 150мм(тут видать ошибка, данные с чертежа),ну и добиваем М150 4 см. Как Вам такой пирожок?
И еще. Сами жильцы, один из них раньше строителем, Рассматривают вариант поднятия пола на 15 см, как я понимаю деревянная конструкция типа лаги, и засыпать то ли кургалитом( плохо раслышал по телефону) то ли бургалитом, смесь каких то опилков. И забить все досками, никакой стяжки не ложить.
Я им предложил 3 слоя шумастопа, первым этапом, затем стены-это второй этап, направляющий профиль на вибростек, шуманет БМ, потом зашиваем 2 слоя ГКЛ. Третий этап, что нибудь на потолок для звукопоглащения, напыление или еще что нибудь( еще не разобрался)
Может что то не учел, подскажите советом, ну и рецензию на 2 варианта от проектировщиков и строителей, чтобы мне их проще было в пух и прах:-))).
Чем быстрей ответите тем лучше, сегодня завтра решается судьба собственника пентхауса:-)
быть добрее
Юджин
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт фев 16, 2007 8:29 am
Город: ДФО

Сообщение Николай Рябов » Вт июл 10, 2007 9:42 am

Здравствуйте, Юджин.
Если рассматривается вариант звукоизоляции помещений на тех. этаже от жилых помещений, расположенных ниже, необходимо принять во внимание следующие моменты:
1. Для звукоизоляции перекрытия пола выполняется "плавающая" стяжка по материалу Шумостоп-С2 толщиной 20 мм (не менее 2-3 слоев). При этом стяжка должна быть М300 толщиной не менее 70 мм. В каждом из помещений на тех. этаже делается отдельный "плавающий" пол (в случае если перегородки из кирпича, блоков и т.п.). Если предполагается устройство легких перегородок из ГКЛ, то они монтируются на стяжку "плавающего" пола (стяжка при этом также делится на сегменты, площадь сегмента как правило не превышает 40 м2).
2. Стены и потолок на тех этаже также должны быть звукоизолированы, т.к. звук в жилые помещения от мощных источников шума (бар, конференц-зал) будет проникать структурным путем. Для доп. звукоизоляции кирпичных, блочных стен используются панели дополнительной звукоизоляции ЗИПС (Модуль, Синема), либо независимые каркасно-обшивные облицовки из ГКЛ с заполнением звукопоглощающей ватой Шуманет-БМ. Для обеспечения высокой звукоизоляции перегородками из ГКЛ они выполняются на двух независимых металлических каркасах. Схемы всех перечисленных конструкций Вы можете легко найти на страницах форума.
3. Плиты Лайт Мат не предназначены для укладки под стяжку. Тем более если речь идет о тонкой (4 см) и легкой (М150) стяжке. Обратите внимание, для укладки под стяжку подходит не каждый минерало или стекловатный материал, а к самой стяжке предъявляются определенные требования (для обеспечения эффективности и эксплуатационной надежности конструкции пола).
Николай Рябов
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Пн ноя 20, 2006 10:16 am
Город: Россия, Москва

Сообщение Юджин » Вт июл 10, 2007 10:09 am

Николай а про то чтобы пол поднять на дереве и засыпку сделать?На сколько будет эффективна конструкция для звукопоглощения?
быть добрее
Юджин
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт фев 16, 2007 8:29 am
Город: ДФО

Сообщение Николай Рябов » Вт июл 10, 2007 11:10 am

Рекомендую ознакомиться со следующим постом: http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php?t=16
Николай Рябов
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Пн ноя 20, 2006 10:16 am
Город: Россия, Москва

Сообщение Юджин » Ср июл 11, 2007 1:48 am

Спасибо, ознакомился, из чего следует вопрос:
http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php?t=16
схема с лагами и шумастоп под стяжку, какой из этих вариантов более эффективный для увеличения звукоизоляции?
быть добрее
Юджин
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт фев 16, 2007 8:29 am
Город: ДФО

Сообщение Шумаков Сергей » Ср июл 11, 2007 6:44 am

Этот вопрос уже поднимался: http://forum.acoustic.ua/viewtopic.php?t=429
Шумаков Сергей
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: Ср окт 25, 2006 7:48 am
Город: Екатеринбург

Сообщение Юджин » Ср июл 11, 2007 9:24 am

спасибо большое за оперативность и профессионализм.
быть добрее
Юджин
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт фев 16, 2007 8:29 am
Город: ДФО


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14