Шумоизоляция сантехкабин

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Шумоизоляция сантехкабин

Сообщение Steven » Вс июл 08, 2007 6:06 pm

В доме-новостройке по проекту перепланировки возводятся санузлы из пеноблоков (старые сантехкабины снесены). Работы по шумоизоляции собрался делать согласно инструкции http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php?t=49

В одном из санузлов уже сделана гидроизоляция слоем Технониколя. Как действовать - просто положить сверху Шуманет-100 или лить тонкую стяжку, затем шуманет, затем снова стяжку?

Второй вопрос - спальня перенесена на место бывшей кухни, сверху и снизу у соседей - кухни. Пол я делаю на плавающей стяжке и Шумастопе-С2. Потолок планируется подвесной, гипсокартонный. Какое решение лучше использовать, чтобы минимизировать бытовой шум сверху? (постараюсь уговорить соседей сделать плавающий пол на Шумастопе, но ремонт наверху пока не начат, и удастся ли мне это сделать, неизвестно) Дополнительная сложность - толщина потолка не должна превышать 80 мм, в противном случае не удастся установить кондиционер над дверным проемом. Плиты перекрытия лежат криво, поэтому использование ЗИПС-панелей мне кажется затруднительным, потолок получится совсем кривой.

С уважением,
Алексей.
Steven
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пн июн 18, 2007 10:26 am
Город: Россия, Москва

Сообщение Андрей Смирнов » Вс июл 08, 2007 6:20 pm

Привет,

не стоит усложнять. Поверх слоя гидроизоляции необходимо уложить слой полиэтиленовой пленки, затем слой Шуманет-100Супер, затем стяжка. пленка необходима только для того, чтобы в стеклохолст Шуманета не диффундировал битум.

Перепланировка как правило приводит к возникновению проблем со звукоизоляцией. Настоятельно не рекомендую размещать спальню под/над кухнями или санузлами. Помимо шагов ранним утром и поздним вечером очень вероятно прослушивание звука струящейся воды по трубам горячего и холодного водоснабжения и канализации. Изолироваться от этих звуков достаточно сложно и мероприятия необходимо проводить в источнике, т.е. в квартирах соседей. Необходимо виброизолированное крепление труб и прокладка их через стены и перекрытия через виброизолированные гильзы. Не все соседи на это пойдут, да и объем работ достаточно большой и сложный.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Steven » Пн июл 09, 2007 5:54 am

Андрей Смирнов писал(а):Настоятельно не рекомендую размещать спальню под/над кухнями или санузлами.

Это вопрос решенный, потому и интересуюсь о конструкции потолка :)
Steven
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пн июн 18, 2007 10:26 am
Город: Россия, Москва

Сообщение Андрей Смирнов » Пн июл 09, 2007 9:56 am

Если вопрос решенный, то настоятельно рекомендую звукоизолировать и стены и потолок, для предотвращения проникновения в спальню структурного шума от соседских сантехкабин...
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Steven » Пн июл 09, 2007 11:38 am

Андрей Смирнов писал(а):настоятельно рекомендую звукоизолировать и стены и потолок

Именно о способе изоляции я и спрашиваю :-)

Если на стенах вполне себе встанут ЗИПС-панели, то на потолке
Steven писал(а):Дополнительная сложность - толщина потолка не должна превышать 80 мм, в противном случае не удастся установить кондиционер над дверным проемом. Плиты перекрытия лежат криво, поэтому использование ЗИПС-панелей мне кажется затруднительным, потолок получится совсем кривой.


Как изолировать потолок?
Steven
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пн июн 18, 2007 10:26 am
Город: Россия, Москва

Сообщение Андрей Смирнов » Пн июл 09, 2007 11:50 am

Потолок изолируется с помощью звукоизоляционного каркасного подвесного потолка на основе эластичных подвесов Виброфлекс-ЕР-600/25 + Шуманет-БМ + облицовка ГВЛ+ГКЛ.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Steven » Пн июл 09, 2007 2:53 pm

Итого получается плита Шуманет БМ - 50 мм + 2х12,5 мм листы ГВ + ГК = 75 мм. Если в некоторых местах ввиду кривизны потолочных плит нужно будет уменьшить толщину подвесного потолка, допустимо и возможно сдавить плиты Шуманет БМ на сантиметр-два? И что в таком случае случится с их эффективностью?
Steven
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пн июн 18, 2007 10:26 am
Город: Россия, Москва

Сообщение Николай Канев » Вт июл 10, 2007 9:58 am

Сдавливать плиты Шуманет-БМ не стоит. Лучше в местах минимального относа оставть промежуток 5 см, чтобы не сжимать плиты, тогда в остальных местах будет воздушный промежуток около "сантиметра-двух".
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Сообщение Steven » Вт июл 10, 2007 10:42 am

Николай Канев писал(а):Сдавливать плиты Шуманет-БМ не стоит. Лучше в местах минимального относа оставть промежуток 5 см, чтобы не сжимать плиты, тогда в остальных местах будет воздушный промежуток около "сантиметра-двух".

Спасибо!
Надеюсь, точка, в которой нужно не более 8 см, окажется самой низкой :-)
Steven
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пн июн 18, 2007 10:26 am
Город: Россия, Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8