Александру Боганику – пожалуйста , по возможности, прокомментируйте отрывок из вашей статьи:
“……….Железобетонная плита перекрытия толщиной 140 мм без покрытия имеет индекс приведенного уровня ударного шума около Lw,n = 80 дБ. В отличие от "недостающих" до нормы в случае с воздушным шумом пары-тройки децибел, здесь разница с предельно допустимым значением (Lw,n = 60 дБ для зданий категории В) составляет целых 20 дБ. Это примерно соответствует случаю, когда сосед сверху прямо на перекрытие уложил керамическую плитку. При этом в нижнем помещении становятся слышны абсолютно все перемещения сверху. И если в предыдущей публикации речь шла о том, что существующие санитарные нормы и понятие акустического комфорта - вещи, расположенные достаточно далеко друг от друга, то что же можно сказать в данном случае?.........”(http://www.acoustic.ru/ref_book/article ... /overlaps/ Звукоизоляция межэтажных перекрытий, шумоизоляция помещений
"Технологии строительства", №5 2002)
1) Означает ли это , что :
Интенсивность приведенного шума в квартире внизу (при керамической плитке , положенной прямо на стяжку по многопустотной плите перекрытия без обязательной упругой прокладки между стяжкой и потолочной плитой соседа) в среднем выше минимум(!) в 20 раз того минимума , что прописан в строительных правилах (СНИП 1977 , СНИП 2003 ) . Соответственно “на слух “ громкость от обычных шагов , постановки и передвижения мебели и т.п.будет минимум в 4 раза больше, так? ( Я приблизительно перевел величину “20 Дб” в более понятные нам , обывателям, понятия “разы” и “громкость”. )
2) Или данная фраза означает , что данная конструкция из-за присущего керамической плитке так называемого “малого внутреннего затухания” или резонансных явлений или иных свойств будет даже в меньшей(!) степени ослаблять ударный шум в помещении снизу, если бы человек ходил либо ставил-двигал стулья по исходной конструкции( плита перекрытия плюс стяжка без(!) плитки керамической поверх)?
3) Если у вас есть результаты измерений подобной ,“нелояльной” к соседям, конструкции пола в сравнении с нормативной кривой – не могли бы вы ее выложить.
4) Пожалуйста подтвердите или опровергните следующее предположение –
Исходное : керамическая плитка , положена в смежных(!) помещениях сверху над несколькими(!) помещениями соседа снизу по 5-см цементно-песчаной стяжке по потолочной многопустотной плите соседа снизу без обязательной упругой прокладки между стяжкой и плитой перекрытия. Из-за “малого внутреннего затухания” либо иных возможных эффектов (резонанс , например ) при произведении ударных бытовых действий в одном(!) из помещений с плиткой по “сплошному ковру” плитки звук будет передаваться в смежные(!) помещения соседа снизу , над которыми как может быть плитка так и при ее отсутствии с гораздо меньшей степенью ослабления , если бы оставалась голая стяжка цементно-песчаная? Имеется в виду возможный эффект , подобный распространению огня по разлитому бензину либо поджигания детьми “ковра” тополиного пуха.
Заранее благодарю за ответ .
Данные вопросы навеяны определенным жизненным опытом. Проживал за свою жизнь и в общаге(!), построенной в хрущевские времена с линолеумом и в общежитии(!) панельном 80-х с полом на лагах и в стандартной хрущевке и в кирпичном доме 86-серии с полами на лагах. Но никогда не припомню такого уровня от бытовых ударных звуков и от верхних и от смежных и от боковых квартир , чем когда поселился в доме , где за исключением одного бокового соседа у других( и снизу и сбоку и надо мной ) более половины площади – или плитка керамическая или паркет на стяжку цементно-песчаную….Кстати , один мой коллега также столкнулся с аналогичной ситуацией .
К сожалению в прочитанных мной инженерных справочниках по борьбе с шумами или пособий по архитектурной акустике данная ситуация явно(!) не рассматривалась – возможно акустикам или звукоизоляционщикам даже мысль в голову не приходила , что такие звукоусиливающие-звукопроводящие конструкции могут быть в многоквартирных домах.
Да и сейчас, просмотрев так называемые “проектные декларации” по строящимся многоквартирным домам в описании полов даже домов бизнес-класса звучат фразы “высококачественный линолеум” и никогда не попадалась конструкция пола , описанная выше. (Конечно , за исключением ванных комнат и туалета . Но там , во-первых проложена гидроизоляция рубероидно-битумная , играющая в определенной степени роль упругой прокладки , во-вторых , очевидно, приоритет в соблюдении строительных правил и прав соседей на условную тишину отдан отдан не менее важным в многоквартирном доме в “мокрых” помещениях требованиям защиты от воды перед звукоизоляционными.
Даже Московская жиличная инспекция в ответах на своем сайте начала использовать формулировку : “…..Наличие упругой прокладки обязательно…..” ( в ответ на жалобы жильцов на “условно-запрещенные” конструкции полов после переделки проектных у соседей сверху.)