Сообщение Илья Семенов » Пт сен 30, 2011 9:51 pm

Добрый день!

Изучил предложенные вами технические решения, возникло несколько вопросов:

1. Как правильно обустраивать стык двух облицовочных каркасов во внутреннем углу помещения? Соединять ли жёстко (саморезами) между собой направляющие и стоечные профили перпендикулярных стен, или просто прижать друг к другу и проложить вибростеком+герметиком, или наоборот "развязать" и оставить зазор в 5-10 мм?

2. У меня квартира на последнем этаже, насколько оправдано проводить звукоизоляцию потолка? Дом кирпичный.

Связанный с этим вопрос: в альбоме решений вы советуете сначала изолировать пол и потолок, а профили облицовки стен уже крепить к изолирующим элементам пола и потолка. Сильно ли я проиграю в уровне поглощения шумов, если сначала прикреплю направляющие профили облицовки непосредственно к потолочной плите, а потом (в будущем при необходимости) отдельно сделаю звукоизоляцию потолка?

3. Как правильно оформлять стык внешней стены квартиры (требующей звукоизоляции) и межкомнатной перегородки (не требующей звукоизоляции)? Если просто сделать облицовку вдоль внешней стены впритык к перегородке, то не получится ли, что звуки и шумы будут приходить в/из квартиры как раз через эту перегородку?

4. Каким образом вы посоветуете крепить коробку входной (стальной) двери - на родную кирпичную стену или с захлёстом на облицовку? (но тогда как её усилить? мне кажется, деревянного бруска внутрь стоечного профиля как-то недостаточно, тем более что профиль ведь крепится с отнесением от стены на несколько сантиметров.)

Заранее спасибо за ответы.
Илья Семенов
 

Сообщение Антон Перетокин » Пн окт 03, 2011 8:24 am

Добрый день, Илья!
1. Для жесткости взаимоперпендикулярные звукоизолирующие облицовки в углу стягиваются между собой саморезами. Данное решение не является ущербным для звукоизоляции!
2. Если хотите снизить структурный шум (например, строительный шум, шум от лифта, громкая музыка у соседа и т.п.), актуальна полная звукоизоляция, в том числе и потолка, поскольку такой шум переизлучается к Вам со всех поверхностей.
Правильнее сначала смонтировать конструкции потолка и пола, а затем облицовки стен. Такое решение позволит избежать контакта облицовок с плитами перекрытия (даже через "Вибростек-М").
3. Здесь ответ аналогичен пункту 2. При звукоизоляции от структурного шума необходимо зашивать все стен, пол и потолок. Межкомнатные перегородки связаны с конструкциями здания и также переизлучают структурный шум. Более того, если не изолировать межкомнатные перегородки, звукоизоляция внешней (фасадной) стены бессмысленна.
4. Входную дверь в облицовку втроить не получится. Но в любом случае, при необходимости, усиливать облицовку можно не только деревянны брусом, а, например, профилированной трубой сечением 50х50 мм и толщиной металла 2-3 мм.
При установке входной двери торцевые части необходимо закрыть откосами из ГВЛ или фанеры с заполнением внутреннего пространства плитами "Шумостоп".
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Сообщение Илья Семенов » Пт окт 14, 2011 12:30 am

Антон, спасибо за ответы! Хотелось бы уточнить ещё пару моментов:

Антон Перетокин писал(а):Правильнее сначала смонтировать конструкции потолка и пола, а затем облицовки стен. Такое решение позволит избежать контакта облицовок с плитами перекрытия (даже через "Вибростек-М").

Это звучит логично, но мне непонятно, почему в вашем Альбоме инженерных решений предлагается только обратная схема? Например, схема 5.6.4 "Схема примыкания конструкции ЗИПС-ПОЛ Модуль к каркасной облицовке".

И ещё один вопрос. Для материала Sylomer у вас на сайте указаны предельные статические нагрузка для материала толщиной 25мм. Какую величину нужно брать при расчёте типа Sylomer толщиной 12.5мм? Такую же? В два раза меньшую?
Илья Семенов
 

Сообщение Виталий Роденков » Пн окт 17, 2011 9:28 am

Это звучит логично, но мне непонятно, почему в вашем Альбоме инженерных решений предлагается только обратная схема? Например, схема 5.6.4 "Схема примыкания конструкции ЗИПС-ПОЛ Модуль к каркасной облицовке".

Здесь последовательность изменена в связи с тем, что эта конструкция не пригодна для высоких нагрузок, которые могут возникать, например при установке на край пола перегородок или облицовок из ГКЛ высотой более 3м. Если высота менее 3м, то можно реализовать последовательность пол, потолок -> стены, и следует установить дополнительные S-опоры по периметру помещения.

По силомеру статическая нагрузка для 12,5мм будет такая же, но не рекомендую расчитывать виброизолирующие опоры самостоятельно, Вы можете не учесть форм фактор, который влияет на жесткость опоры. Особенно это критично для опор маленьких размеров.