Добрый день!
Подскажите пожалуйста сталкивались ли с такой проблемой.
Имеется новостройка. 21-й этаж. По нормативам нужна система сплинкерного пожаротушения.
Т.е. это трубы по всей квартире под потолком и разбрызгиватели на концах, минимум 2 шт. на комнату.
Одновременно хочется сделать себе тихую квартиру, ну хотя бы спальню. По системе "комната в комнате"
Соответственно вопросы:
1. можно ли прятать трубы за подвесным потолком. Если да, то к чему крепить трубы? Если к потолку не будет ли резонирующего эффекта?
2. Как проходить ГКЛ? Не будет ущерба звукоизоляции?
3. Если вдруг ложное включение спликлеров случилось, и вылилось несколько тонн воды, то каков будет ущерб ремонту? Все снимать до голого бетона и делать заново?
Спасибо заранее за ответы...
-
bgs
-
Антон Перетокин » Чт сен 01, 2011 3:39 pm
Добрый день, bgs
Есть уточняющий вопрос: разбрызгиватель встраивается в облицовку потолка (ГВЛ/ГКЛ) или опускается ниже? Какой диаметр разбрызгивателя и труб системы сплинклерного пожаротушения?
Был опыт устройства труб внутри конструкции потолка и встраивания разбрызгивателей в облицовку, это возможно только при небольшом диаметре отверстий в облицовке потолка. Трубы крепятся к перекрытию жестко, а разбрызгиватель сажается на "гильзу" из герметика в облицовке (герметик обеспечивает виброразвязку). Но на звукоизоляцию данное мероприятие положительно не скажется, увы!
- Вложения
-
- Спринклер.jpg (122.35 КБ) Просмотров: 4237
-
Антон Перетокин
-
- Сообщения: 652
- Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
- Город: Москва
-
bgs » Чт сен 01, 2011 4:04 pm
Вот примеры установки оросителей с размерами
2 варианта настенной установки
и 1 вариант потолочной установки вровень с потолком.
http://files.mail.ru/X1DA58?t=1
для потолочного диаметр установочного отверстия 57,2 мм
диаметр трубы 32 х 4,4
Вроде бывает ГКЛ водостойкий. Его можно применять для звукоизоляции в качестве пред-финишного покрытия?
-
bgs
-
Антон Перетокин » Пт сен 02, 2011 7:53 am
Устанавливайте, но не более двух для каждой комнаты.
Влагостойкие ГКЛ и ГВЛ бывают, для звукоизоляции совсем не принципиально, обычный гипсокартон или влагостойкий.
-
Антон Перетокин
-
- Сообщения: 652
- Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
- Город: Москва
-
bgs » Пт сен 02, 2011 3:25 pm
Большое спасибо
А третий вопрос?
Что будет со звукоизоляцией в случае потопа?
-
bgs
-
Антон Перетокин » Пн сен 05, 2011 2:17 pm
Думаю, что конструкцию потолка придется частично разобрать, чтобы просушить звукопоглощающие плиты внутри. Ну и скорее всего потребуется провести финишную отделку поверхности потолка заново.
-
Антон Перетокин
-
- Сообщения: 652
- Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
- Город: Москва
-
bgs » Пн сен 05, 2011 3:56 pm
А есть материалы для звукоизоляции ПОЛА устойчивые к затоплению? Что бы в случае потопа не надо было его разбирать.
-
bgs
-
Антон Перетокин » Вт сен 06, 2011 3:01 pm
Я думаю, что только поверх плавающей стяжки возможно сделать гидроизоляцию. Специальных решений, совмещающих сразу и гидро-, и звукоизоляцию, не существует.
-
Антон Перетокин
-
- Сообщения: 652
- Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
- Город: Москва
-
bgs » Вт сен 06, 2011 5:10 pm
Гидроизоляцию пола если делать то только с нахлестом на стены, на высоту сантиметров 15-20.
В этом случае плавающая бетонная стяжка оказывается "связанной" с бетонными стенами гидроизоляцией.
Какую гидроизоляцию нужно использовать что бы уменьшить передачу звука от стены к полу?
-
bgs
-
Антон Перетокин » Ср сен 07, 2011 3:35 pm
Я думаю, что обмазочную гидроизоляцию. Можно, например, обработать сначала стены на требуемую высоту + высоту "плавающей" стяжки, затем выполнить конструкцию звукоизолирующего пола, обработать полученную стяжку гидроизоляцией и тщательно промазать стыки между стеной и полом герметиком "Вибросил".
Если же у Вас будут зашиваться стены звукоизолирующими облицовками, то гидроизоляцию допускается выполнять после устройства напольных и настенных конструкций.
Поскольку наша компания не занимается гидроизоляцией, обратитесь за консультацией по данном вопросу к специалистам по гидроизоляции.
-