Плавающий пол на лагах (расчет силомера)

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Плавающий пол на лагах (расчет силомера)

Сообщение Все слышащий » Вт авг 02, 2011 3:23 pm

Добрый день!
Делаю звукоизоляцию комнаты с применением каркасных облицовок (рис1). Сейчас на стадии строительства плавающего пола на лагах. Специалисты из Acoustic Group помогите, пожалуйста рассчитать точки опор из силомера. Плита перекрытия выровнена, подготовлена для лаг только в местах точек опор (силомера), поэтому расстояния между лагами и опорами изменять нельзя. Комната 5.6м на 3.05м, лаги длиной 3м (50см на h45см) - 15 шт. (рис. 2) В наличии имеется силомер SR55 толщина 12.5. Прошу помочь рассчитать размеры силомера на лагах (1,2, 5-13), (14,15), (3,4 и лагу под звукоизоляционную дверь)
Вложения
рис1.jpg
рис1.jpg (74.4 КБ) Просмотров: 3188
рис2.jpg
рис2.jpg (191.08 КБ) Просмотров: 3188
Все слышащий
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 1:28 pm
Город: Хабаровск

Сообщение Николай Канев » Ср авг 03, 2011 8:06 am

Если ориентироваться на Sylomer SR55, то размер опор должен быть 50х50 мм.

Обычно выбирается Sylomer помягче, и опоры делаются побольше. Но это не критично.

Под лагу для ЗИ двери рекомендую удожить Sylomer по всей длине лаги.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Сообщение Все слышащий » Ср авг 03, 2011 4:41 pm

Спасибо за ответ.
Николай, а если размер опоры сделать 50х100мм – это как повлияет на характеристику пола? Забыл написать, что вес конструкции (лаги + фанера 15мм +мембрана Tecsound 70 + фанера 15 мм) – 500кг(без финиша). На финиш паркетную доску или пробку пока не определился.
И еще пару вопросов
1.Волнует, что шаг между 15 и 14 лагами меньше других. Под них силомер укладывать такого же размера как под другие лаги.
2.Если по периметру сделать опоры 50х100мм, а остальные 50х50мм – как это повлияет?

Дело в том, что при покупке силомера делался расчет опоры. Тогда шаг лаг был ровно 400мм, а расстояние между опорами 600мм. Размер опор был 50х100мм.
Сейчас шаг лаг 407мм, а расстояние между опорами 500мм. Размер опор уменьшился в два раза (50х50 мм). Хочется разобраться как сделать лучше.
Все слышащий
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 1:28 pm
Город: Хабаровск

Сообщение Николай Канев » Пт авг 05, 2011 9:31 am

1.Волнует, что шаг между 15 и 14 лагами меньше других. Под них силомер укладывать такого же размера как под другие лаги.

Разница в шаге небольшая, поэтому нестрашно.

2.Если по периметру сделать опоры 50х100мм, а остальные 50х50мм – как это повлияет?

Я думаю, что сильно не повлияет.

Дело в том, что при покупке силомера делался расчет опоры. Тогда шаг лаг был ровно 400мм, а расстояние между опорами 600мм. Размер опор был 50х100мм.
Сейчас шаг лаг 407мм, а расстояние между опорами 500мм. Размер опор уменьшился в два раза (50х50 мм). Хочется разобраться как сделать лучше.

Жестких критериев по выбору виброопор для полов по лагам нет. При выборе обычно мы руководствуемся здравым смыслом, практичностью предлагаемых решений и наличием материалы, чтобы не ждать.

Оценть разницу в ЗИ конструкци пола с опорам 50х50 или 50х75 мм оценить сложно, и, скорее всего она незначительна.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Сообщение Все слышащий » Пн авг 08, 2011 9:28 am

Добрый день! С размерами опор понятно. Спасибо.
По ходу работы возникают вопросы. Есть ли разница, какой стороной укладывать силомер на плиту перекрытия (плотной или мягкой)?
Все слышащий
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 1:28 pm
Город: Хабаровск

Сообщение Николай Канев » Вт авг 09, 2011 3:12 pm

Все равно.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 16