Звукоизоляция кинотеатра в подвале. Нужна помощь.

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Звукоизоляция кинотеатра в подвале. Нужна помощь.

Сообщение SpyHunter » Ср май 18, 2011 10:42 am

Подскажите пожалуйста, как лучше звукоизолировать комнату в подвале частного дома под кинотеатр, если под потолком будут проходить приточно-вытяжная вентиляция, канализационные трубы, труба подачи воды, куча проводки? Можно ли сделать звукоизоляцию потолка, но так чтоб можно ее было демонтировать в случае необходимости ремонта коммуникаций? Сейчас пока-что голые бетонные стены.
SpyHunter
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 3:48 pm
Город: Киев

Сообщение Александр Фадеев » Ср май 18, 2011 12:17 pm

Здравствуйте, SpyHunter.
Если говорить только о звукоизоляции помещений дома от звуков работы кинотеатра, то предпочтительно выполнить звукоизоляцию стен и потолка каркасными облицовками таким образом, чтобы коммуникации остались за каркасными облицовками и в звукоизоляционных конструкциях отсутствовали отверстия. Демонтировать звукоизоляционные конструкции можно, но это связано с необходимостью возведения ее вновь. В качестве компромиссного решения можно рассмотреть установку ревизионных люков с контурами уплотнения по периметру, что будет снижать эффективность комплекса мероприятий по звукоизоляции.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Сообщение SpyHunter » Чт май 19, 2011 10:39 pm

Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, SpyHunter.
Если говорить только о звукоизоляции помещений дома от звуков работы кинотеатра, то предпочтительно выполнить звукоизоляцию стен и потолка каркасными облицовками таким образом, чтобы коммуникации остались за каркасными облицовками и в звукоизоляционных конструкциях отсутствовали отверстия....


Без отверстий? А как же прикрепить проводку, трубы канализации, вентиляции, водоснабжения?
SpyHunter
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 3:48 pm
Город: Киев

Сообщение Александр Фадеев » Пт май 20, 2011 9:51 am

Если коммуникации транзитные, то есть не имеют выхода в помещение кинотеатра, лучше их оставить за звукоизоляционными облицовками.

В случае если коммуникации имеют выходы внутрь помещения кинотеатра, то электрическая проводка, трубы систем отопления, водоснабжения и канализации проходят через звукоизоляционные облицовки таким образом, чтобы они не имели жестких связей с изолируемыми поверхностями. Для этого трубы на участке примыкания к звукоизоляционным конструкциям можно обернуть лентой «Вибростек-М», после устройства звукоизоляционной конструкции излишки ленты срезаются и заделываются герметиком «Вибросил».
Воздуховоды системы вентиляции рекомендуется монтировать после монтажа звукоизоляционных конструкций. Они имеют достаточно большое сечение, поэтому отверстия в звукоизоляционной конструкции потолка могут привести к существенному снижению эффективности.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции