Звукоизоляция тира.

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Звукоизоляция тира.

Сообщение Тишка » Вс фев 20, 2011 12:45 pm

Звукоизоляция тира.
Здравствуйте! У меня в цокольном этаже офисного здания располагается тир. Прочитав подробно Ваш сайт, я убедился в Вашей компетентности по вопросам звукоизоляции и звуковой коррекции, и хочу воспользоваться Вашими материалами. В нашем регионе нет специалистов в данной области и приходится все изучать и делать самому. Не могли бы Вы помочь мне консультацией по данному вопросу?
Какую звукоизоляцию нужно сделать, при условии что максимальное звуковое
давление выстрела составляет 140 Дб? Я так понимаю, что лучший вариант - это сэндвич- панель ЗИПС Синема. Так ли это? Или будет лучше уложить маты Шуманет в два слоя
и закрыть 3-мя слоями СМЛ или ГКЛ 12мм, в соответствии с технологиями, указанными Вами в альбоме инженерных решений.
Меня очень занимает вопрос эффективности мер по звукоизоляции, по таблице ЗИПС Синема, относительно спектра частотного диапазона оружейного выстрела.
Да, еще вызывает интерес и такой разрез , что потолок и стены изолировать обязательно придется, а пол надо ли, при том условии, что это все-таки цокольный этаж.
В противном случае опасаюсь, что звук будет передаваться на стены через открытое пространство пола.
А еще вопрос о снижении гулкости выстрела: как мне лучше поступить?
После всех мероприятий по звукоизоляции, может быть установить еще один слой Шуманет по стенам и потолку, и закрыть вашей акустически прозрачной тканью. Хотя в этом случае я боюсь. что мне не уложиться в бюджет.
Или можно в определенных местах стен установить листы перфорированного гкл , (как звуковая ловушка), или вместо кгл затянуть акустически прозрачной тканью?
Вопрос - не снизит ли это мероприятие звукоизоляцию?
Тишка
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 2:41 pm

Сообщение Виталий Роденков » Вт фев 22, 2011 1:30 pm

Добрый день!

На низких частотах довольно высокие значения допустимых уровней шума для офисных помещений. Достаточно выполнить дополнительную звукоизоляцию стен и потолка, а затем заглушить помещение (снизить время реверберации).

Для дополнительной звукоизоляции на выбор панельная ситема ЗИПС-Синема или Каркасно-обшивная конструкция из ГКЛ толщиной не менее 140мм. Звукоизолирующие свойства обоих вариантов приблизительно одинаковые.

Панельная система на потолке обойдется дешевле, но зато каркасную конструкцию можно приспособить к значительным дополнительным нагрузкам. Если в качестве акустической отделки потолка будет Ecophon то оба варианта справятся с нагрузкой от него, но если например на потолок смонтировать плиты Heradesign, то лучше отдать предпочтение каркасной системе на виброизолирующих подвесах Виброфлекс-1/30А.

Для звукоизоляции стен отличный вариант каркасно-обшивная облицовка из ГКЛ12,5+ГВЛ10мм на независимом каркасе из ПС100х50 с двумя слоями Шуманет-БМ. Это дешевле ЗИПС-Синема.

Для снижения гулкости тира уже неоднократно применяли плиты Heradesign superfine 15мм на относе 50мм с заполнением плитами Шуманет-БМ.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва