Виталий Роденков » Чт янв 13, 2011 1:41 pm
Добрый день, de_pot!
1. Многослойные бескаркасные перегородки применяются, но не очень часто, сейчас попробую коротко объяснить почему.
В зависимости от толщины пластины из различных материалов зависит её граничная частота – это частота, на которой слабый прирост звукоизоляции, точнее сказать это некоторая область частот. Например, граничная частота 2-х слоев гипсокартона общей толщиной 25 мм лежит в диапазоне 1000-1500Гц, а для гипсоблока толщиной 80 мм лежит в диапазоне 300-500Гц. На высоких частотах проблем не бывает, а вот в случае попадания граничной частоты в область средних частот прирост звукоизоляции может оказаться совсем небольшим.
Еще немало важный момент, смонтировать блоки без жестких связей не просто, хотя вполне возможно. При наличии жестких связей гипсоблоков со стенами они довольно хорошо переизлучают структурный шум.
Такие перегородки имеет смысл использовать, когда необходимо добиться высокой звукоизоляции в области низких частот, например кирпич+Шуманет-БМ+кирпич очень хорошее решение для студии или кинотеатра, при таких массах граничная частота в районе 300Гц не будет проблемой.
Могу поделиться практическим опытом одно из наших заказчиков, после устройства звукоизоляции из гипсоблоков звукоизоляция снизилась, но у него, конечно же, они были жестко закреплены.
2. Можно использовать Шумостоп или его в сочетании с Шуманетом, если внутренняя полость конструкции не кратна 50мм.
3. Пробку имеет смысл использовать только для изоляции ударного шума в конструкции «плавающего» пола.
4. Ответ см. п.1
5. Раствор для кладки применяется разный, нет специальных требований, главное, чтобы конструкция была герметичной и сохранила её в весь период эксплуатации.
6. Если решите все-таки применять кладку, тона выполняется в первую очередь и обязательно необходимо исключить жесткие связи по периметру примыкания с использованием таких материалов: SYLOMER, Шуманет-100, иногда Вибростек или Акуфлекс. Схема «потолок между стен».
7. В санузлах, как правило, уязвимое место вентиляционный воздуховод. Для снижения шума, проходящего через воздуховод, требуется использование шумоглушащих воздуховодов, например SONODEC.
Звукоизолировать стены в санузле не рекомендую, для укладки плитки необходимы поверхности, жестко примыкающие друг к другу, что противоречит условиям устройства звукоизоляции.
8. Не имеет смысла, их просто необходимо уложить во внутреннюю полость конструкции.