На сайте Rockwool cодержится интересный документ:
РААСН НИИСФ
ОТЧЕТ
НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ РАБОТУ
по теме: «Исследование и измерение звукоизоляции конструкций каркасных перегородок»
http://www.rockwool.ru/graphics/RW-RUS/Downloads/Acoustic/REPORT1_Constructions_Soundproofing.pdf
http://www.rockwool.ru/graphics/RW-RUS/Downloads/Acoustic/REPORT2_Constructions_Soundproofing.pdf
Там приведены графики ЗИ для различных конструкций, и очень хорошо прослеживаются зависимости ЗИ в зависимости от толщины, заполнения звукопоглотителем, толщины ГКЛ облицовки. Меня интересует ЗИ прежде всего в НЧ области, но кирпичную стену строить нет возможности.
А насколько существенно для НЧ будет применить при профиле 75мм в облицовке стены не 2 а 3 листа ГКЛ, хотя бы примерно в ДБ на частоте 100Гц? Не хотелось бы использовать профиль 100мм.
Нехорошо заниматься интерполяцией результатов, но уж если в высоконаучных организациях этим не брезгуют, то возьмусь предположить следующее:
замена 1 ГКЛ на 2 привела в конструкции с ПС 75/50 к росту ЗИ на 100-125Гц на 8дб - результат удвоения массы облицовки.
замена профиля на ПС 100/50 привела к росту ЗИ на 100-125Гц на 7-4дб - результат увеличения относа на треть.
обоюдная замена привела к росту ЗИ на 100-125Гц на 17дб, что больше чем просто сумма приростов ЗИ от одного изменения в конструкции.
Толщина слоя звукопоглотителя вообще погоды не делает: ЗИ на 100Гц в конструкции ПС 100/50 + двойной ГКЛ не изменен при толщине ваты 50, 75 или 100мм, хотя индекс изоляции каждый раз прирастает на 1дб, но напоминаю: вопрос касается именно НЧ.
Приведет ли добавление 3-го листа ГКЛ в конструкции облицовки стены с относом ГКЛ на 75-80мм к росту ЗИ на частоте 100Гц на 4дб как можно предположить из интерполяции результата замены одного листа ГКЛ на два?
Ниже приведены фрагменты графиков конструкций перегородок: металлический профиль ПС 75/50, 100/50 минераловатная плита «Акустик баттс» плотностью 40 кг/м3 и толщиной 50 мм, гипсокартонные листы толщиной 12,5 мм по 1 или 2 с каждой стороны.