Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Славутич » Пт дек 11, 2009 3:07 pm
Здравствуйте.
Начинаю практическую реализацию звукоизоляции комнаты площадью 12 кв. м.
Дом кирпичный 10-и этажный, квартира на пятом этаже, все стены кирпичные, перекрытия железобетонные 22 см, на полу стяжка из ЦПС толщиной 6-7 см, высота потолка 2.7 метра.
Сделано:
1) Снята старая стяжка с пола;
2) Отделены от потолка межкомнатные стены.
Вопросы по плавающему полу:
1) Плавающий пол собираюсь делать по одному слою Шумостоп, по полу идут трубы отопления в теплоизоляторе «Энергофлекс», плиты нужно подложить под трубами или на трубы?
2) Нужно ли дополнительно изолировать эти трубы (например, обмотать Вибростек-М)?
3) В рекомендациях к Шумостоп сказано, что стяжку нужно делать из смеси М-300, не ниже. У нас в городе её не продают. Мой прораб предлагает взять универсальную смесь М-150 и смешать её с цементом М-400 в пропорции 3:1, можно ли так делать?
- Вложения
-
- трубы в полу
- .jpg (40.97 КБ) Просмотров: 2012
-
- схема комнаты
- 1.jpg (24.3 КБ) Просмотров: 2012
-
Славутич
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:38 pm
Николай Канев » Вт дек 15, 2009 10:00 am
Добрый день,
трубы можно обмотать Вибростеком. Если Шумостоп укладываете в один слой, то он (Шумостоп) ни под трубы, ни на трубы не укладывается. Плиты Шумостоп обрезаются таким образом, чтобы они обходилы трубы.
Можно заменить смесь М-300 на М-400 без каких-либо проблем. М-100 в М-400 лучше не добавлять.
-
Николай Канев
-
- Сообщения: 878
- Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am
-