fiv писал(а):есть окна в которых расстояние между стеклами 10-15 см - такие выходят на кутузовский или садвоое кольцо в сталиснких домах. потому что чем больше расстояние между стеклами тем лучше гасяться звуковые волны. ширина стеклопакета в пвх окнах 3 см. делайте выводы. хорошо гасит звуковые колебания триплекс - склееные стекла 3-4 мм с внутренним слоем клея...
С первым высказыванием согласен полностью, а вот что касается триплекса, то тут неувязочка.
Если в триплексе применяется стандартная полимерная пленка для увеличения прочности стекла или для тонировки (например, типа SolarGuard), то такой триплекс будет иметь ЗИ всего на 1-2 дБ выше по сравнению с одинарным стеклом такой же суммарной толщины. Если в качестве среднего слоя применяется специальная прозрачная вязко-эластичная пленка (например, типа Trosifol), то увеличение ЗИ может составить 3-4 дБ... но не более...
Кроме того, наполнение стеклопакета инертным газом (Ar) практически увеличивает ЗИ не более чем на 1 дБ, и только заполнение стеклопакета шестифтористой серой (SF6) может уваличить ЗИ на 3-4 дБ...