Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Андрей Смирнов писал(а):Дополнение к ответу Николая Канева:
1. чем больше воздушный промежуток, тем выше дополнителная звукоизоляция, особенно на НЧ
Андрей Смирнов писал(а):Уточняю:
1. дополнителная звукоизоляция возрастает при увеличении воздушного промежутка
2. дополнителная звукоизоляция возрастает при заполнении воздушного промежутка каркаса изоляционной системы (и стен и потолка) звукопоглощающим материалом
3. чем выше КЗП звукопоглощающего материала, тем выше звукоизоляционные свойства конструкции
Кроме того, зависимость эффективности звукоизоляции от толщины звукопоглотителя нелинейная и удвоение толщины звукопоглотителя не приведет к удвоению звукоизоляции. Необходимо выбирать оптимальное решение (эффективность/стоимость) в зависимости от постановки задачи и исходных условий. Это предмет консультаций с инженером-акустиком.
Андрей Смирнов писал(а): 1. нет, не правильно. 2 слоя Шуманет-БМ будет обладать бОльшим КЗП по сравнению с одним слоем на относе 50 мм.
2. если речь идет о звукоизолирующей конструкции, то рассматривать КЗП Шуманет-БМ с относом и без относа вообще не корректно.
Андрей, а есть ли смысл для лучшей борьбы с НЧ проложить Шуманет СК? я посмотрел, что у Шуманет СК КЗП на частотах 100-160Гц выше.
Не усложняй задачу. Ты путаешь понятия "звукопоглощение" и "звукоизоляция".
Просто выполняй конструкцию №9 и всё. Увеличение относа слоя ГКЛ от поверхности потолка будет приводить в увеличению ЗИ на НЧ. Если есть возможность выполнить относ не менее 100 мм, то лучше уложить 2 слоя Шуманет-БМ. Если относ будет меньше, то один слой.
Если сможешь "украсть" у потолка 150мм, то все-равно больше 2 слоев не потребуется.
Андрей Смирнов писал(а):3. чем выше КЗП звукопоглощающего материала, тем выше звукоизоляционные свойства конструкции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1