Кирпич или пазогребенчатые плиты ?

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Кирпич или пазогребенчатые плиты ?

Сообщение PRO303 » Ср июн 11, 2008 7:30 pm

Подскажите пожалуйста, какая конструкция лучше в плане шумоизоляции:

1. Стена в полкирпича (125 мм) + плита ЗИПС-Синема (120 мм)
2. Стена из пазогребниевых плит (80 мм) + плита ЗИПС-Синема (120 мм)
3. Двойная стена из пазогребниевых плит (2x80 мм) с прослойкой ЗИПС-ВЕКТОР (40 мм) между.

И вообще в целом, какую стену лучше делать: в полкирпича или из пазогребниевых плит.



Заранее спасибо!
PRO303
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2008 12:10 pm

Сообщение Николай Канев » Вт июн 17, 2008 9:05 am

Добрый день,
однозначно - первый вариант.
Кирпичные стены обладают большей звукоизоляцией по сравнению с пазогребневыми.
Кстати, панели ЗИПС не предназначены для применения в качестве прослойки в двойных перегородках.
Николай Канев
 