Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Think » Вс ноя 06, 2016 6:41 pm
Добрый день.
Подскажите, как лучше сделать звукоизоляцию пола в частном доме.
Перекрытие между первым и вторым этажом из деревянных двутавровых балок высотой 300 и шириной 64 мм. Балки лежат на армопоясе. На втором этаже две комнаты. В первой, размером 6×7,5 м, лаги уложены с шагом 30 см. На лагах лежит шпунтованная доска 28мм, между лаг - акустик баттс слоем 30 см. На первом этаже подшит ОСП 9 в один слой.
Воздушный шум на первом этаже не слышен, но очень слышен ударный шум со второго этажа.
Подскажите, будет ли большая разница в удалении ударного шума между вариантами: (пирог снизу вверх)
1. Лаги - Силомер 12 по всей поверхности лаг - доска - два слоя фанеры 18 и 12 - акуфлекс - ламинат
2. Лаги - Силомер 12 по всей поверхности лаг - два слоя фанеры - доска - акуфлекс - ламинат
3. Лаги - доска - каркас плавающего пола на точечных опорах из Силомера 12 с шагом 15 см - два слоя фанеры - акуфлекс - ламинат.
Большая ли будет разница если в первых двух вариантах вместо Силомера использовать двойной слой Вибростека?
Спасибо.
-
Think
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Чт ноя 03, 2016 7:03 am
- Город: Москва
Александр Фадеев » Пн ноя 07, 2016 12:48 pm
Здравствуйте, Think.
Подскажите, будет ли большая разница в удалении ударного шума между вариантами: (пирог снизу вверх)
1. Лаги - Силомер 12 по всей поверхности лаг - доска - два слоя фанеры 18 и 12 - акуфлекс - ламинат
2. Лаги - Силомер 12 по всей поверхности лаг - два слоя фанеры - доска - акуфлекс - ламинат
3. Лаги - доска - каркас плавающего пола на точечных опорах из Силомера 12 с шагом 15 см - два слоя фанеры - акуфлекс - ламинат.
Большая ли будет разница если в первых двух вариантах вместо Силомера использовать двойной слой Вибростека?
В вариантах 1 и 2, если я правильно понимаю, предполагается крепление доски к лагам сквозь "Sylomer" или два слоя "Вибростек". В этом случае оба варианта будут малоэффективны из-за акустического мостика (шуруп, гвоздь, жёстко соединяющий перекрытие с конструкцией пола).
Вариант 3 - рабочий с точки зрения звукоизоляции, однако вызывает сомнения с точки зрения строительной устойчивости. При отсутствии лаг под листами обшивки возможны локальные прогибы. Обратите внимание на
типовую звукоизоляционную конструкцию пола по лагам
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Think » Вт ноя 08, 2016 12:36 am
Александр, добрый день.
В первых двух вариантах предполагается просто уложить скрепленные между собой доски и фанеру на силомер или вибростек, лежащие на лагах. Без крепления к лагам.
- Вложения
-
- пол.jpg (45.2 КБ) Просмотров: 2990
-
Think
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Чт ноя 03, 2016 7:03 am
- Город: Москва
Александр Фадеев » Ср ноя 09, 2016 10:31 am
Это меняет дело. Оцениваю порядок эффективности снижения ударного шума всеми тремя вариантами как приблизительно одинаковыми. Предпочтение отдаётся конструкции с бОльшей массивностью.
Что касается замены "Sylomer" на "Вибростек", то она нежелательна по двум причинам:
1. "Вибростек" не рассчитан на высокие нагрузки, а она будет иметь место в случае ленточных или точечных опор.
2. "Вибростек" проигрывает в долговечности свойств эластомеру "Sylomer".
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Think » Пт ноя 11, 2016 12:45 pm
Тогда если за основу взять вариант, где сначала идет фанера, какой из Sylomer'ов нужно использовать? При условии что в одной комнате 5,6х7,4м лаги уложены с шагом 32 см, а в комнате 3,8х7,4 - с шагом 52 см?
- Вложения
-
- пол2.jpg (51.38 КБ) Просмотров: 2934
-
Think
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Чт ноя 03, 2016 7:03 am
- Город: Москва
Мясников Максим » Вт ноя 15, 2016 1:11 pm
Think писал(а):Тогда если за основу взять вариант, где сначала идет фанера, какой из Sylomer'ов нужно использовать? При условии что в одной комнате 5,6х7,4м лаги уложены с шагом 32 см, а в комнате 3,8х7,4 - с шагом 52 см?
Можно применить Силомер по аналогии со стандартными конструкциями:
SR55 - по периметру
SR18 - по площади
-
Мясников Максим
-
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: Вт авг 25, 2015 9:02 am
- Город: Уфа
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12