Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Виталий Роденков писал(а):При устройстве облицовок высотой в пределах 3м в составе комплексной звукоизоляции помещения по принципу "комната в комнате", нагрузкой на потолок можно пренебречь, пол с плитами шумостоп или пол по лагам имеет в своем составе по периметру более плотный материал, который исключит деформации, при неравномерной нагрузке на пол. Дополнительная нагрузка на потолок может появиться только в случае усадки пола после монтажа облицовок. Наличие прокладок в местах примыкания конструкций и наличие более плотного материала по периметру в конструкции пола исключает напряжения от установки облицовки.
Antouan писал(а):Здравствуйте! Подскажите, насколько значительна разница в звукоизоляции между подвесным потолком на одном уровне и на двух. Чем эта разница обусловлена и существенный ли для звукоизоляции этот момент?
Вохмянин Михаил писал(а):Добрый день!
Площадь комнаты - 26 кв м.
Вес обшивки потолка - 30 кг +вес самого каркаса и заполнения, если будет лежать на каркасе +доп нагрузка (мало ли что вы надумаете повесить к потолку).
Итого, общий вес - 780 кг.
При желаемой нагрузке в 12 кг на один виброподвес вам надо использовать 65 шт. Средний расход составит 2,5 шт на кв м. Этому условию соответствует первый вариант, как вы и пишите сами.
Прогнуться основные профиля не должны. Если посмотреть альбомы производителей гипсокартона и систем, то они допускают и бОльшие расстояния.
Antouan писал(а):Вохмянин Михаил писал(а):Добрый день!
Площадь комнаты - 26 кв м.
Вес обшивки потолка - 30 кг +вес самого каркаса и заполнения, если будет лежать на каркасе +доп нагрузка (мало ли что вы надумаете повесить к потолку).
Итого, общий вес - 780 кг.
При желаемой нагрузке в 12 кг на один виброподвес вам надо использовать 65 шт. Средний расход составит 2,5 шт на кв м. Этому условию соответствует первый вариант, как вы и пишите сами.
Прогнуться основные профиля не должны. Если посмотреть альбомы производителей гипсокартона и систем, то они допускают и бОльшие расстояния.
В первом варианте получается 60 подвесов, соответственно нагрузка составит по 13 кг на подвес при общей массе потолка 780 кг. Второй вариант - 66 подвесов, это 11,8 кг при массе 780. Что же лучше, нагрузка на подвес ближе к номинальной и меньше точек крепления к потолку или же нагрузка не более 12 кг в случае использования 60 подвесов? И такой вопрос. На практике, как правило, какое расстояние между подвесами на основных профилях вы делаете?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1