Господа специалисты, а как рассчитывать нагрузку от звукоизоляционных перегородок на подвесной потолок если делается "комната в комнате" с креплением перегородок к потолку и полу?..
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Вохмянин Михаил » Пт дек 25, 2015 5:22 pm

В случае с полом я понимаю, о какой нагрузке идет речь (перегородка банально давит на пол своей массой), а в случае с потолком - поясните про какую нагрузку вы говорите?
Вохмянин Михаил
 
Сообщения: 370
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Antouan » Вс дек 27, 2015 11:58 pm

Перегородка крепится к подвесному потолку. Разве часть её массы не переходит на него?
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Виталий Роденков » Пн дек 28, 2015 11:29 am

При устройстве облицовок высотой в пределах 3м в составе комплексной звукоизоляции помещения по принципу "комната в комнате", нагрузкой на потолок можно пренебречь, пол с плитами шумостоп или пол по лагам имеет в своем составе по периметру более плотный материал, который исключит деформации, при неравномерной нагрузке на пол. Дополнительная нагрузка на потолок может появиться только в случае усадки пола после монтажа облицовок. Наличие прокладок в местах примыкания конструкций и наличие более плотного материала по периметру в конструкции пола исключает напряжения от установки облицовки.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Елена Сернеевна » Пн янв 25, 2016 1:53 pm

Добрый день! Замучили соседи сверху. Днем постоянный топот, музыка очень громко, а ночью - ходят, бегают, стучат. Живу в РБ, г. Барановичи. Скажите пожалуйста, занимается ли у нас в городе звукоизоляцией и какие материалы лучше использовать? Спасибо! :D
Елена Сернеевна
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2016 11:40 pm
Город: Барановичи

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Виталий Роденков » Пн янв 25, 2016 4:07 pm

Добрый день, Елена!
Постановка задачи в форме: "Днем постоянный топот, музыка очень громко, а ночью - ходят, бегают, стучат", предполагает полную звукоизоляцию помещений. Для решения такой комплексной задачи в рамках форума необходима более подробная информация, а именно - нужен план квартиры с расположением соседей, а также указание типа и толщин ограждающих конструкций.
Для более продуктивной консультации рекомендую обратиться на консультацию к инженеру представительства в РБ:
Адрес: 220125, г. Минск, ул. Гинтовта, д. 1, офис 205

Координаты для связи:

Время работы 9.00 - 18.00

Тел./факс: +375 (17) 218-16-11
Моб.: +375 (29) 633-16-11
Моб.: +375 (29) 608-16-11

E-mail: minsk@acoustic.ru
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Antouan » Пт фев 26, 2016 11:57 am

Виталий Роденков писал(а):При устройстве облицовок высотой в пределах 3м в составе комплексной звукоизоляции помещения по принципу "комната в комнате", нагрузкой на потолок можно пренебречь, пол с плитами шумостоп или пол по лагам имеет в своем составе по периметру более плотный материал, который исключит деформации, при неравномерной нагрузке на пол. Дополнительная нагрузка на потолок может появиться только в случае усадки пола после монтажа облицовок. Наличие прокладок в местах примыкания конструкций и наличие более плотного материала по периметру в конструкции пола исключает напряжения от установки облицовки.


А что если звукоизоляция не по принципу "Комната в комнате", а звукоизолируется только потолок и одна из стен? Сначала делается подвесной потолок, а потом - звукоизолирующая перегородка, которая крепится в том числе и к потолку. Меня интересует принцип распределения нагрузки между потолком и перегородкой. Переходит ли часть нагрузки с перегородки на потолок в связи с тем, что они соединены между собой?
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Виталий Роденков » Пт фев 26, 2016 12:39 pm

Добрый день,
нагрузка на потолок от облицовки стены может появиться только в случае жесткого соединения направляющих и стоечных профилей каркаса между собой, закрепления ГКЛ к стоечным и направляющим профилям, и наличии значительной усадки прокладки под облицовкой. По технологии монтажа в соответствии с рекомендациями Гипрок, напряжение гарантированно отсутствует, подразумевается, что Листы ГКЛ закрепляются только к стойкам и сверху получается скользящий узел. В действительности же, даже при закреплении ГКЛ к верхнему направляющему профилю и усадке 2-х слоев Вибростек-М нет напряжения способного привести к трещинами на поверхности ГКЛ. Плюс ко всему, если потолок звукоизоляционный и смонтирован с использованием виброизоляционных подвесов Виброфлекс-К15, то подвесы в дополнение являются компенсатором напряжений в конструкции.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Antouan » Пн окт 17, 2016 9:23 am

Здравствуйте! Подскажите, насколько значительна разница в звукоизоляции между подвесным потолком на одном уровне и на двух. Чем эта разница обусловлена и существенный ли для звукоизоляции этот момент?
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Вохмянин Михаил » Пн окт 17, 2016 9:55 am

Antouan писал(а):Здравствуйте! Подскажите, насколько значительна разница в звукоизоляции между подвесным потолком на одном уровне и на двух. Чем эта разница обусловлена и существенный ли для звукоизоляции этот момент?

Сам по себе каркас на звукоизоляцию не влияет. Влияет относ обшивных листов от существующего перекрытия, толщина заполнения шуманет-эко и массивность обшивки каркаса.
Вохмянин Михаил
 
Сообщения: 370
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Antouan » Ср окт 19, 2016 3:01 pm

Уважаемые специалисты! Планирую сделать подвесной звукоизоляционный потолок с использованием Виброфлекс К-15 на двухуровневом каркасе. Обшивка: Gyproc ГВЛ Rigidur 15 мм, Gyproc ГКЛА Aku-Line 12,5 мм, наполнение - минвата. Сделал два варианта схемы конструкции: на одном расстояние между подвесами 850 мм, на другом - 680, но увеличено расстояние между основными профилями с 600 до 660 за счёт исключения одного из них с целью уменьшения количества подвесов, так как хотелось бы нагрузку на каждый повес сделать не менее 12 кг, соответственно, первый вариант схемы в этом плане предпочтительней, но расстояние между подвесами 850 мм, боюсь, что могут прогнуться основные профили. Представляю на ваш суд эти два варианта. Подскажите, какой выбрать! Может, предпочтительней будет ещё какой-нибудь вариант?
Вложения
Потолок2016_680.jpg
Потолок2016_680.jpg (218.18 КБ) Просмотров: 3986
Потолок2016_850.jpg
Потолок2016_850.jpg (226.73 КБ) Просмотров: 3986
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Вохмянин Михаил » Ср окт 19, 2016 5:53 pm

Добрый день!
Площадь комнаты - 26 кв м.
Вес обшивки потолка - 30 кг +вес самого каркаса и заполнения, если будет лежать на каркасе +доп нагрузка (мало ли что вы надумаете повесить к потолку).
Итого, общий вес - 780 кг.
При желаемой нагрузке в 12 кг на один виброподвес вам надо использовать 65 шт. Средний расход составит 2,5 шт на кв м. Этому условию соответствует первый вариант, как вы и пишите сами.
Прогнуться основные профиля не должны. Если посмотреть альбомы производителей гипсокартона и систем, то они допускают и бОльшие расстояния.
Вохмянин Михаил
 
Сообщения: 370
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Antouan » Чт окт 20, 2016 11:40 am

Вохмянин Михаил писал(а):Добрый день!
Площадь комнаты - 26 кв м.
Вес обшивки потолка - 30 кг +вес самого каркаса и заполнения, если будет лежать на каркасе +доп нагрузка (мало ли что вы надумаете повесить к потолку).
Итого, общий вес - 780 кг.
При желаемой нагрузке в 12 кг на один виброподвес вам надо использовать 65 шт. Средний расход составит 2,5 шт на кв м. Этому условию соответствует первый вариант, как вы и пишите сами.
Прогнуться основные профиля не должны. Если посмотреть альбомы производителей гипсокартона и систем, то они допускают и бОльшие расстояния.


В первом варианте получается 60 подвесов, соответственно нагрузка составит по 13 кг на подвес при общей массе потолка 780 кг. Второй вариант - 66 подвесов, это 11,8 кг при массе 780. Что же лучше, нагрузка на подвес ближе к номинальной и меньше точек крепления к потолку или же нагрузка не более 12 кг в случае использования 60 подвесов? И такой вопрос. На практике, как правило, какое расстояние между подвесами на основных профилях вы делаете?
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Вохмянин Михаил » Чт окт 20, 2016 3:46 pm

Antouan писал(а):
Вохмянин Михаил писал(а):Добрый день!
Площадь комнаты - 26 кв м.
Вес обшивки потолка - 30 кг +вес самого каркаса и заполнения, если будет лежать на каркасе +доп нагрузка (мало ли что вы надумаете повесить к потолку).
Итого, общий вес - 780 кг.
При желаемой нагрузке в 12 кг на один виброподвес вам надо использовать 65 шт. Средний расход составит 2,5 шт на кв м. Этому условию соответствует первый вариант, как вы и пишите сами.
Прогнуться основные профиля не должны. Если посмотреть альбомы производителей гипсокартона и систем, то они допускают и бОльшие расстояния.


В первом варианте получается 60 подвесов, соответственно нагрузка составит по 13 кг на подвес при общей массе потолка 780 кг. Второй вариант - 66 подвесов, это 11,8 кг при массе 780. Что же лучше, нагрузка на подвес ближе к номинальной и меньше точек крепления к потолку или же нагрузка не более 12 кг в случае использования 60 подвесов? И такой вопрос. На практике, как правило, какое расстояние между подвесами на основных профилях вы делаете?

В первом варианте 66 подвесов. 11х6=66.
Оба варианта додут одинаковую звукоизоляцию. Мы же говорим о частотном диапазоне, который слышим, а здесь все будет одинаково.
Вохмянин Михаил
 
Сообщения: 370
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Antouan » Пт окт 21, 2016 2:17 pm

А что скажете про такой вариант с продольным расположением основных профилей? На расстояние между осями несущих не обращайте внимания, переделаю на 500 мм. Если сравнить все 3 варианта, какой из них наилучший?
Вложения
K4lekqFFlP4.jpg
K4lekqFFlP4.jpg (95.97 КБ) Просмотров: 3957
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm