Привет, Evgeniy
Если относ потолка от поверхности перекрытия составит 120-150 мм можно ожидать дополнительной звукоизоляции 12-14 дБ.
НО это только в том случае, если дом не панельный. не бетонный и не монолитно-каркасный, а кирпичный с толстыми капитальными стенами (380-510 мм) и ж/б перекрытиями.
Т.е. косвенной передачей звука по стенам можно пренебречь.
Если же указанное условие не выполняется. то необходимо изолировать и стены и пол и потолок.
В нашей практике есть объект (фитнес-зал, встроенный в жилой дом, сверху жилая квартира) в котором удалось добиться дополнительной звукоизоляции 15 дБ с помощью описанной тобой конструкции звукоизоляционного потолка и дополнительной облицовки стен.
На рисунке изображен монтаж звукоизоляционного потолка "в процессе", облицовки стен уже смонтированы, система вентиляции уже звукоизолирована...