Çâóêîèçîëÿöèÿ ïîäâåñíûì ïîòîëêîì

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Çâóêîèçîëÿöèÿ ïîäâåñíûì ïîòîëêîì

Сообщение Evgeniy » Вт окт 30, 2007 5:36 pm

Çäðàâñòâóéòå.
Êàêîé ïðèáàâî÷íûé èíäåêñ çâóêîèçîëÿöèè âîçäóøíîãî øóìà äàåò êîíñòðóêöèÿ ïîäâåñíîãî ïîòîëêà íà îñíîâå ìåòàëëè÷åñêîãî êàðêàñà, îáøèòîãî ñëîåì ÃÂË + ÃÊË, ñ çàïîëíåíèåì ïîëîñòè îäíèì ñëîåì ìàòåðèàëà "Øóìàíåò-ÁÌ" è ïðèìåíåíèåì âèáðîèçîëèðóþùèõ ïîäâåñîâ "Âèáðîôëåêñ"? Çàðàíåå áëàãîäàðåí çà âíèìàíèå.
Evgeniy
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2007 5:51 am

Сообщение Андрей Смирнов » Вт окт 30, 2007 9:29 pm

Привет, Evgeniy

Если относ потолка от поверхности перекрытия составит 120-150 мм можно ожидать дополнительной звукоизоляции 12-14 дБ.
НО это только в том случае, если дом не панельный. не бетонный и не монолитно-каркасный, а кирпичный с толстыми капитальными стенами (380-510 мм) и ж/б перекрытиями.
Т.е. косвенной передачей звука по стенам можно пренебречь.
Если же указанное условие не выполняется. то необходимо изолировать и стены и пол и потолок.
В нашей практике есть объект (фитнес-зал, встроенный в жилой дом, сверху жилая квартира) в котором удалось добиться дополнительной звукоизоляции 15 дБ с помощью описанной тобой конструкции звукоизоляционного потолка и дополнительной облицовки стен.
Изображение
На рисунке изображен монтаж звукоизоляционного потолка "в процессе", облицовки стен уже смонтированы, система вентиляции уже звукоизолирована...
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение stas » Ср окт 31, 2007 1:59 pm

А если дом все-таки панельный (перекрытия, стены 140 мм бетон, высота 2.6м) :( и хочется уменьшить шум соседского телевизора сверху, даст ли ЗИ потолок хоть какую-то прибавку звукоизоляции. Или даже не стоит мучаться.
P.S. не скажу, что телевизор ОРЕТ, просто хочется тишины. Очень рад был бы услышать любой ответ от специалиста - как обнадеживающий, так и разочаровывающий, поскольку лучше успокоиться раз и навсегда и заниматься другими вопросами [либо ремонтом с ЗИ :) либо обменом, если совсем все плохо :( ]
Спасибо
stas
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср окт 31, 2007 1:49 pm
Город: Минск

Сообщение Андрей Смирнов » Ср окт 31, 2007 3:47 pm

Привет, Стас

монтаж ЗИ потолка в любом случае уменьшит проникающий уровень шума, т.к. перекрытие потолка является основным проводником звука.
Но суммарная эффективность без облицовки стен будет снижена на довольно большую величину, возможно в 1,5-2 раза...
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение stas » Ср окт 31, 2007 5:50 pm

Андрей, большое спасибо Вам за быстрый ответ.
Даже если, как Вы говорите, суммарная ЗИ будет меньше в 2 раза (а это приблизительно 12/2=6дБ) - это очень хороший результат для меня. Главное, чтобы был хоть какой то эффект. А дальше можно заниматься стенами, полом.
stas
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср окт 31, 2007 1:49 pm
Город: Минск


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34

cron