Мы! Ваши шумные соседи)))

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Мы! Ваши шумные соседи)))

Сообщение Skleros » Пн апр 07, 2014 8:32 am

Два ребёнка, крики и вопли, но общие с соседями, у нас только две стены, пол и потолок. Хотелось бы снизить количество уходящих от нас звуков. У нас торцевая трёшка в доме сери П-44. Общая звукоизоляция дома очень приемлемая, сравниваю с новостроем П-44Т, даже вопли из соседней квартиры где-то далеко. Рассматриваю варианты от изоляции этих двух стен, до комплексного решения для всей квартиры, так как мы только въехали и ремонт ещё не делали, рекомендации по подбору отделочных материалов. То есть мы хотим быть тише. Слушать громкую музыку, играть на музыкальных инструментах пока не предполагается.
Skleros
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 11:05 am
Город: Москва

Re: Мы! Ваши шумные соседи)))

Сообщение Вохмянин Михаил » Пн апр 07, 2014 11:35 am

Здравствуйте!

Для дополнительной изоляции стен можно применить панели ЗИПС-Модуль или Синема. В первом варианте толщина конструкции составит 83 мм, для второго - 133 мм. Сэндвич-панели монтируются в соответтсвии с технологией монтажа, которая подробно описана на сайте: http://www.acoustic.ru/productions/wall ... all/modul/

Альтернативным решением является гипсокартонная облицовка стен на независимом каркасе. Для получения показателей, близких к панелям ЗИПС-Модуль/Синема, каркас нельзя крепить к существующей стене (обеспечивается воздушный зазор между защищаемой стеной и металлическим каркасом). При этом используется профиль шириной 50 мм или 100 мм. В случае необходимости крепежа каркаса к стене используются виброизолирующие подвесы "Виброфлекс-КС" (в таком варианте может использоваться потолочный профиль 60х27). Такой вариант крепления обеспечивает отсутствие звуковых мостиков конструкции с существующими ограждающими конструкциями.
Схемы монтажа перечисленных решений и их технологии монтажа приведены в альбоме решений: http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... isolation/
Вохмянин Михаил
 
Сообщения: 370
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Мы! Ваши шумные соседи)))

Сообщение Skleros » Вс апр 27, 2014 2:38 pm

Хочу сделать пол на лагах с использованием Vibrofix Floor, интересно это тем, что при такой конструкции возможно применение шумоизоляции и от воздушного шума, по крайней мере его передавать будут стены но не пол, и к тому же придётся менять проводку и вести её по полу, как и кабели антенны, телефона и интернета. Но в прайсе я не нашёл этих изделий.
Skleros
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 11:05 am
Город: Москва

Re: Мы! Ваши шумные соседи)))

Сообщение Андрей Нечаев » Пн апр 28, 2014 12:27 pm

Добрый день. Креплениями Vibrofix Floor наша компания не занимается. Рекомендуемая нами конструкция звукоизоляционного пола по лагам описана в альбоме инженерных решений: http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... isolation/.
Андрей Нечаев
 
Сообщения: 263
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 10:02 am

Re: Мы! Ваши шумные соседи)))

Сообщение Skleros » Пн апр 28, 2014 1:56 pm

Я уж посчитал, лучше тонкое выравнивание перед созданием конструкции, чем так разоряться, перепад всё же не более 10 мм на 1 м, и то по углам комнаты.
Skleros
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 11:05 am
Город: Москва

Re: Мы! Ваши шумные соседи)))

Сообщение Skleros » Пн апр 28, 2014 11:46 pm

Sylomer SR 55 12 мм - 3 пог. м
Sylomer SR 18 12 мм - 4 пог. м
Вибростек-М, рулон 30 м, ширина 100 мм, толщина 4 мм 5 рулонов
Шуманет-ЭКО (вот тут нужен совет) из расчёта 58 м кв общей, но учитывая неидеальный раскрой, а расстояние между лагами выбрано 500 мм или меньше, чуть меньше, так что было не более 500 мм, то я взял 1,3 коэффициент и вышел на 76 м кв.

Возможно ли отступление от схемы монтажа, замена фанеры на половую доску?
Skleros
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 11:05 am
Город: Москва

Re: Мы! Ваши шумные соседи)))

Сообщение Наталья Ширгина » Вт апр 29, 2014 9:21 am

Добрый день!
Возможно ли отступление от схемы монтажа, замена фанеры на половую доску?

Если герметичность стыков будет сохраняться, если предполагается использовать шпунтованную доску, герметичность стыков которой определяется наличием паза и шипа в соединениях, то замена на доску толщиной 40 мм возможна.
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12