Звукоизоляция окна

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Звукоизоляция окна

Сообщение Егор Минск » Пн авг 27, 2007 10:31 am

В одной строительной книге прочитал:
«Оконные блоки, устанавливаемые в домах, обращенных на оживленные автомобильные или железнодорожные магистрали, оборудуют звукопоглащающими обкладками по внутреннему периметру коробок между переплетами. Как известно, звуковая волна – это колебание воздуха. Ударяя в стекло, она передает ему это колебание, стекло начинает работать как диафрагма в телефонной трубке и через воздушное пространство между стеклами передает звуковые колебания другому стеклу и в конечном итоге в комнату. Но диафрагма может эффективно работать только тогда, когда имеет возможность упругого движения. Установив между стеклами мягкую прокладку, мы лишаем её возможности этого движения.»

Вопросы:

1. Так ли работает дифрагма?
2. Будет ли ощутимый эффект от прокладки звукопоглотителей по внутреннему периметру коробок между переплетами? Ведь у оконной диафрагмы остаются жесткие контуры – крепления рам по периметру к несущей стене.
3. Какие материалы лучше использовать в данном случае? В той же книге предлагают минвату закрытую перфорированной ДВП, но между окнами не самый благоприятный влажностный режим, а ДВП – боится воды…
4. Какая должна быть перфорация для эффективного звукопоглощения (в процентном отношении)?
5. Где-то читал, что в Германии в случае выхода окна на шумную улицу, для заполнения зазора между рамой окна и стеной используют не монтажную пену, а специальный пробковый герметик (не для заделки зазора между наружной четвертью и рамой окна, а именно проема между стеной и рамой). Может кто-нибудь знает о таком герметике или как его сделать самому?
Егор Минск
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс фев 25, 2007 2:51 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Пн авг 27, 2007 11:59 am

Привет, Егор

что это за "строительная книга"? ...необходимо понимать, в каком контексте звучит приведенная тобой фраза... упругая прокладка по контуру стекла не уменьшит колебания стеклянной мембраны... площадь звукопоглощающего материала равная площади боковой поверхности стеклопакета слишком мала по сравнению с площадью остекления и не может значительно повлиять на увеличение ЗИ... как в стеклопакет поместить перфорированный ДВП я просто не представляю... может речь в книге идет о студийных окнах?... в таком случае между стеклами может быть расстояние от 30 см до 1,5 м и боковые поверхности межстекольного пространства действительно облицовывают перфорированными материалами и звукопоглощающими плитами...
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Егор Минск » Пн авг 27, 2007 7:42 pm

Здравствуйте, Андрей
Книга называется "Строительство загородного дома" А.Савельева (название не приводил, чтобы не подумали о рекламе).
Речь идет о квартирных/коттеджных окнах со спаренным оконным блоком и тройным остеклением или с одним стеклом и стеклопакетом. Ширина упругой межрамной прокладки около 5-8 см.
Возможно Вы знаете каким образом крепится такая прокладка в оконном проеме, как правильно рассчитать нужную перфорацию или может дадите ссылку на материал или технологию?
Мне нужно сделать звукоизолирующие окна выходящие на полиграфкомбинат, который во время работы включает старую "поющую" вытяжку.
Готовых решений у нас не встречал.
Думаю поставить два пластиковых окна с промежутком - две нитки остекления.
Цитата с форума:
"Скандинавский" вариант (снаружи стекло, внутри стеклопакет) это единая монокоробка для всей указанной конструкции,
мы же предлагаем Вам установить вторую нитку остекления, с двумя разными коробками."


Непонятно какой материал использовать для перфорации, что кроме стекло- мин- каменной ваты плотностью 40-50 можно применить для набивки этого мягкого контура? Способ фиксации в проеме и т.д.
Егор Минск
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс фев 25, 2007 2:51 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Ср авг 29, 2007 11:52 am

1. Наиболее эффективным решением с точки зрения сочетания ЗИ и теплоизоляции является применение раздельно-спаренных оконных блоков, т.е. стеклопакет-воздушный промежуток - стекло. Если установить два отдельных оконных блока ЗИ будет еще выше, за счет уменьшения косвенной передачи звука по общей раме.
2. по прежнему считаю, что применение звукопоглощающего материала внутри окна (на боковой поверхности коробки) не даст значительного увеличения ЗИ из-за малой площади.
Тем не менее, если такой вариант все же будет выполняться, то необходимо применять защитный металлический перфорированный экран с коэффициентом перфорации не менее 30%. Такая перфорация делает металлическую тонкую пластину акустически прозрачной.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Егор Минск » Вс сен 02, 2007 10:27 pm

В архиве газеты «Архитектура и строительство» нашел такую информацию…
Возможно, Вам будет интересно:

“Автомобильные дороги юга Франции и Saint-Gobain Glass — лауреаты конкурса Decibels d'Or 2003

Roselyne Bachelot, министр экологии и устойчивого развития, и Marcelle Ramonet, президент Национального совета по шуму, вручили призы конкурса “Золотые децибелы” (Decibels d'Or). В числе лауреатов — Автомобильные дороги юга Франции (ASF), награжденные за устранение шумовых помех на автодороге A7, и Saint-Gobain Glass, получивший Decibel d'Or за двойное тонкое акустическое остекление — SGG-Climaconfort.

Звукоизолирующее остекление SGG-Climaconfort производства Saint-Gobain Glass, занявшее первое место вместе с компанией Electrolux и ее пылесосом Ultra Silencer, привлекло жюри своей легкостью и звукоизоляционными качествами.
Это действительно новинка: двойной тонкий (24 мм) и легкий (20 кг/м2) стеклопакет, облегчающий работу монтажников окон. Представленный на конкурсе Decibel d'Or вместе с окном VISEA из ПВХ компании Bremaud Production, он соответствует конкретным запросам предприятий в области акустической реабилитации фасадов жилых зданий.

До настоящего времени для этой цели используются двойные стеклопакеты с хотя бы одним стеклом толщиной 10 мм, таким образом, стеклопакет состоит из стекла толщиной 10 мм, воздушной прослойки толщиной от 6 до 10 мм и второго стекла толщиной 4 или 6 мм. Эти стеклопакеты тяжелые (35–40 кг/м2), и монтировать окна трудно, особенно при модернизации, когда монтажные бригады не имеют доступа к лифтам и располагают в редких случаях только средствами механизированной погрузки. К тому же, слишком большой вес створки мешает установке, качество которой является исключительно важным элементом для получения нужной звукоизоляции.
Исследование, проведенное Saint-Gobain Glass, выявило важное правило, касающееся параметров многослойного стекла в двойных стеклопакетах: толщина многослойного стекла в стеклопакете должна быть меньше или равна толщине монолитного стекла. Открытие этого “закона физики” позволяет тяжелое 10-миллиметровое стекло в традиционных двойных звукоизолирующих стеклопакетах заменить тонким многослойным стеклом толщиной 4 мм, включающим пластичную пленку ПВБ, существенно амортизирующую звуковые колебания.
Соединение двух стекол толщиной 2 мм с ПВБ-пленкой Silence (состав 22-1) лежит в основе этого нового двойного акустического остекления. Того же веса (20 кг/м2) и той же толщины (24 мм), как и обычное остекление с усиленной теплоизоляцией, оно позволяет улучшить показатель звукоизоляции окон в среднем на 4 дБ.

Испытание механических и акустических характеристик SGG-Climaconfort, смонтированного в ПВХ-окна, было осуществлено в сотрудничестве с компанией Bremaud Production. Оно позволило подтвердить его область применения. Окно VISEA компании Bremaud Production, остекленное с использованием SGG-Climaconfort, имеет коэффициент звукоизоляции от 34 дБ. С воздушной или аргоновой прослойкой в 16 мм и включением в типовой вариант стекла с низким эмиссивитетом (излучательная способность стекла), это изделие обеспечивает коэффициент теплопередачи от 1,4 до 1,2 Вт/(м2K).”
Егор Минск
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс фев 25, 2007 2:51 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Пн сен 03, 2007 11:17 am

Привет, Егор

спасибо за информацию. На самом деле в приведенной тобой статье нет ничего нового. Является общеизвестным фактом с точки зрения строительной акустики, что двойная звукоизоляционная облицовка (к которой можно отнести и конструкцию стеклопакета) будет обладать высокой звукоизоляцией в случае одинаковой поверхностной плотности обеих слоев и различной цилиндрической жесткости.
В стеклопакете этого добиваются применением многослойных стекол (триплекса) с вязкоэластичными прозрачными внутренниими слоями.
Собственно говоря это и описано в статье.
Необходимо отметить, что подобные окна в большинстве случаев удовлетворяют нормам по звукоизоляции. Если же дом построен непосредственно вблизи автострады, то такие окна уже не справляются с поставленной задачей и архитекторы применяют комплексные меры: устройство акустических экранов вдоль дороги, строительство жилых домов на "второй линии", а на "первой линии" возведение экранирующих зданий и сооружений с невысокими требованиями по защите от шума (магазины, рестораны, спортивные сооружения) и т.п.
Если же наружный шум имеет ярко выраженный низкочастотный характер, то без массивных стекол и большого промежутка между ними уже не обойтись. Закон физики!...:)
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Егор Минск » Вт сен 04, 2007 9:15 pm

Где-то читал, сейчас не могу найти где, что на внутренних углах конструкция испытывает большее звуковое давление и поэтому звукоизоляция таких мест уже в проекте должна быть больше. Вопрос применительно к окнам - нужно ли дополнительно звукоизолировать наружные монтажные швы: окно-наружный откос? Или достаточно обычной заделки герметиком и это считается повышенной звукоизоляцией?
Егор Минск
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс фев 25, 2007 2:51 pm


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 34

cron