Виталий Роденков » Чт мар 13, 2014 10:09 am
Добрый день,
Постараюсь подробнее разъяснить то, что написано выше, приведенные рекомендации необходимо согласовать с вентиляционщиками.
Для эффективной звукоизоляции двух помещений, которые связаны воздуховодом системы вентиляции, а также для снижения шума от вентилятора необходимо применять шумоглушение. Существуют готовые шумоглушители, но они довольно габаритные, часто не устраивает их внешний диаметр, поэтому можно рассмотреть применение гибких воздуховодов SONODEC. Воздуховоды SONODEC оказывают сопротивление воздушному потоку, а особенно если есть повороты, поэтому при больших длинах воздуховода иногда приходится устанавливать дополнительные канальные воздуховоды, например серии TD-SILENT. Следует отметить, что повороты увеличивают эффективность шумоглушения. Эффективность шумоглушения определяет длина воздуховода, желательно установить с каждой стороны разделяющей перегородки не менее 1,5м воздуховода SONODEC. Далее, чтобы шум не проникал через стенки воздуховода, его необходимо заключить в короб из ГВЛВ 12,5мм х 2 слоя.
В итоге расстояние между соседними вентиляционными решетками должно быть не менее 3м.
Чтобы канальный вентилятор не мешал обоим помещениям его необходимо установить примерно в середине рассматриваемого вентканала.