Виталий Роденков писал(а):В тех решениях примыкание перегородок есть только к плавающему полу, а если пол на лагах?
Пол на лагах, установленных на виброизоляционные опоры, так же является плавающим полом. В таком случае, при установке на плавающий пол по лагам звукоизоляционной облицовки следует учитывать её массу и установить дополнительные виброизоляционные опоры. Когда определитесь с конструкцией и её элементами позвоните в инженерный отдел для расчета подбора необходимой марки материала SYLOMER SR, марка материала будет зависеть от ширины лаги, от расстояния между лагами и от общей массы конструкции.
Виталий, спасибо за ответ,у нас все гораздо сложнее, крепеж попадает только на балку, а это уже шаг 800-1000 мм, если не больше (что не вяжется с вашим альбомом тех решений), можно конечно устроить первичный каркас, а затем уже крепеж с лагами, но конструктив выйдет не хилый, как лучше сделать ума не приложу, еще если перегородки ставить на черновой пол, у нас получается вся тяжесть по центру квартиры попадает, немного мебели по периметру. К слову сказать когда строили дом в 1958, строители забыли одну лагу поставить и где бы вы думали, правильно, в самом загруженном месте,в результате, перепад по полу и оторванная перегородка от потолка, перекошенные дверные коробки
Еще не пойму почему такая разница между альбомами тех решений: в вашем типовом решении используется Sylomer SR 18, шаг стоек 300-400 мм, а по периметру Sylomer SR 55, а у KNAUF 600мм, усиление только с двух сторон,а тип материала один и тот же (Vibrofix Floor) судя по цвету Sylomer SR 450, если в первом случае идет расчет по периметру на нагрузку от звукоизоляционной обшивки, во втором только указан плавающий пол на лагах (с нормативной полезной нагрузкой согласно требованиям СНиП 150-200 кг/кв.м) Причем, сечение лаг одинаковое, двухслойная обшивка фанера: 18 мм, и у KNAUF "просто фанера"
Вообщем все вроде ничего, еще бы регулируемые опоры где найти на балки, под лаги с Sylomer на полиуретановом клею, тогда была бы сказка