Привет, Дмитрий
1. как правило, для устройства стяжки в конструкции плавающего пола мы рекомендуем применять бетон марки М250.
Состав бетонных смесей можно найти в таблице:
Если применяется более легкая цементно-песчаная стяжка, то необходимо, чтобы её поверхностная плотность была не меньше 100кг/кв.м.
Включение керамзита или перлита сильно облегчает стяжку, что приводит к снижению ЗИ свойств, а также уменьшает прочность и несущую способность конструкции плавающего пола.
В качестве армирующего элемента как правило применяется сварная сетка из проволоки ВР-1 диаметром 4-5 мм с ячейкой 50х50 мм или 100х100 мм. Сетка укладывается с перехлестом стыков не менее 25 диаметров арматуры и перевязывается вязальной сталистой проволокой.
Необходимо отметить, что выбор способа армирования должен определять конструктор-строитель в каждом конкретном случае.
2. выполнение маячной стяжки по упругому основанию дело трудное и неблагодарное
Тем не менее, делать плавающий пол надо.
Существует несколько способов борьбы с "плавающими маяками":
- укладывается Шумостоп, затем полимерная пленка, затем слой примерно 30 мм густого раствора, затем армирующая сетка "втаптывается" в слой бетона, но так, чтобы она не утонула и не легла на Шумостоп. Затем укладывается следующий слой бетона 20-40 мм
не дожидаясь высыхания первого слоя - это
важно!!!
- другой вариант предусматривает поверх Шумостопа уложить слой плит ДСП или OSB толщиной примерно 15 мм и затем гидроизоляцию. Слой ДСП распределяет нагрузку и позволяет выполнить стяжку более точно по уровню и по толщине.
В любом случае при устройстве плавающего пола потребуется дополнительная проливка поверхности стяжки самонивелирующимся составом.