Поверх Шумостопа С2: Состав стяжки и как вывести уровень?

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Поверх Шумостопа С2: Состав стяжки и как вывести уровень?

Сообщение Dmitry » Ср июл 18, 2007 8:59 am

Здравствуйте, господа!

Прошу извинить администратора сайта, не рекомендующего задавать вопросы по строительной теме, однако зачастую (все, кого я спрашивал в Иркутске) стоители были не в курсе деталей устройства "плавающей" стяжки. Как сделать стяжку по бетону - да, знают, по Шумостопу С2 - одни версии, все разные.

Поэтому прошу ответить и, может быть, занести ответ в FAQ?

Итак...
Шумостоп С2 - 1 или 2 слоя, плёнка, а на него...

1. Какой состав не покупной стяжки (материал, пропорции) (одни предлагают цемент М400 + речной песок). Другие говорят, что треснет и настаивают на включении керамзита или перлита.

2. Как выставлять уровень? Маячки с металиическими направляющими работают только по жёсткому основанию.

Заранее благодарю за ответы.

Дмитрий
Dmitry
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 8:26 am
Город: Иркутск

Сообщение Андрей Смирнов » Ср июл 18, 2007 10:22 am

Привет, Дмитрий

хороший вопрос... отвечу на него чуть позже и развернуто...
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Dmitry » Ср июл 18, 2007 11:00 am

Андрей, буду очень признателен...

В своих поисках я собрал вокруг себя уже несколько строительных бригад (снискавших, надо отметить, уважение у закачиков, но не владеющих вопросами "плавающих" полов, тем не менее). Они с интересом "толкутся" вокруг, ждут когда же кто-то начнёт делать, чтобы перенять технологию.
Не совсем приятно "обкатывать" на себе, но выбора нет...
Dmitry
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 8:26 am
Город: Иркутск

Сообщение Dmitry » Чт июл 19, 2007 7:16 am

Господа, учитывая занятость Андрея, может кто-то ещё владеет информацией по поднятому вопросу и готов помочь советом?
Dmitry
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 8:26 am
Город: Иркутск

Сообщение Андрей Смирнов » Чт июл 19, 2007 1:47 pm

Привет, Дмитрий

1. как правило, для устройства стяжки в конструкции плавающего пола мы рекомендуем применять бетон марки М250.
Состав бетонных смесей можно найти в таблице:
Изображение
Если применяется более легкая цементно-песчаная стяжка, то необходимо, чтобы её поверхностная плотность была не меньше 100кг/кв.м.
Включение керамзита или перлита сильно облегчает стяжку, что приводит к снижению ЗИ свойств, а также уменьшает прочность и несущую способность конструкции плавающего пола.
В качестве армирующего элемента как правило применяется сварная сетка из проволоки ВР-1 диаметром 4-5 мм с ячейкой 50х50 мм или 100х100 мм. Сетка укладывается с перехлестом стыков не менее 25 диаметров арматуры и перевязывается вязальной сталистой проволокой.
Необходимо отметить, что выбор способа армирования должен определять конструктор-строитель в каждом конкретном случае.
2. выполнение маячной стяжки по упругому основанию дело трудное и неблагодарное :D
Тем не менее, делать плавающий пол надо.
Существует несколько способов борьбы с "плавающими маяками":
- укладывается Шумостоп, затем полимерная пленка, затем слой примерно 30 мм густого раствора, затем армирующая сетка "втаптывается" в слой бетона, но так, чтобы она не утонула и не легла на Шумостоп. Затем укладывается следующий слой бетона 20-40 мм не дожидаясь высыхания первого слоя - это важно!!!
- другой вариант предусматривает поверх Шумостопа уложить слой плит ДСП или OSB толщиной примерно 15 мм и затем гидроизоляцию. Слой ДСП распределяет нагрузку и позволяет выполнить стяжку более точно по уровню и по толщине.

В любом случае при устройстве плавающего пола потребуется дополнительная проливка поверхности стяжки самонивелирующимся составом.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Dmitry » Пт июл 20, 2007 4:08 am

Спасибо, Андрей!
Если сообществу интересно, по результатам работ выложу фотографии и реальные детали процесса устройства стяжки поверх Шумостопа-С2.
Dmitry
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 8:26 am
Город: Иркутск

Сообщение Андрей Смирнов » Пт июл 20, 2007 12:05 pm

Конечно интересно будет посмотреть на фотосессию процесса и услышать отзывы о полученных результатах.
Кстати, и на сайте и на форуме уже выкладывались фотографии устрйства плавающего пола по слою Шумостопа на разных объектах...
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Плавающий пол под санузлом?

Сообщение Dmitry » Вт июл 24, 2007 3:24 am

Прошу совета. "Плавающий" пол делается в однокомнатной квартире. На данном этапе ремонта перегородки санузла ещё нет.
Как поступить - сделать плавающий пол по всей площади или под санузлом залить обычную стяжку?

Пугает опаснось попадание воды в Шумостоп при протекании.
Dmitry
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 8:26 am
Город: Иркутск

Сообщение Андрей Смирнов » Вт июл 24, 2007 10:51 am

В санузле можно выполнить обычную стяжку по слою гидроизоляции.
Видимые части стыков Шумостопа необходимо герметизировать силиконовым герметиком.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14