Гараж в коттедже

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Гараж в коттедже

Сообщение Оля » Ср июл 18, 2007 12:07 am

Строим коттедж и гараж, на одном фундаменте: монолитной ж/б плите. Над гаражом-своя крыша.

У них общая стенка(без двери) из кирпича щелевого(эффективного-с воздушными щелями) - 38 см.
Отделкой гаража будет плитка керамическая. Отделка стен дома-штукатурка с окраской(ГК-не подходит, зимой дом не будет отапливаться).

В гараже еще будет стоять электрогенератор на бензине, шум( по техпаспорту)-72дБ, будет работать постоянно.

Как лучше сделать звукоизоляцию?

P.S. Расходы практически не важны.
Оля
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2007 11:41 pm
Город: Москва

Сообщение Андрей Смирнов » Ср июл 18, 2007 10:44 am

Привет, Оля

твоя проблема выходит за рамки компетенции форума. Советую подъехать в московский офис с чертежами и характаристиками генератора и получить квалифицированную консультацию. Возможно потребуется разработать рекомендации или даже проект.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Оля » Ср июл 18, 2007 9:30 pm

А я то думала: здесь т-а-акие спецы.

Как ОВД про Снипы рассказывать, так всегда
пожалуйста. А мне-е !!!
Оля
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2007 11:41 pm
Город: Москва

Сообщение Андрей Смирнов » Чт июл 19, 2007 2:05 pm

:D :D :D

Да здесь такие спецы... очень занятые... :)
Для того, чтобы изолировать электрогенератор необходимо выполнить ряд рекомендаций:

1. виброизолировать основание генератора, чтобы предотвратить проникновение вибраций и структурного шума в жилые помещения. Для этого генератор необходимо установить на жесткую металлическую раму или на бетонный фундамент. Под раму (или фундамент) необходимо установить эластомерные виброизоляторы из материала Sylomer. Размер рамы (фундамента) и тип виброизоляторов необходимо расчитывать.

2. вокруг генератора необходимо выполнить конструкцию звукопоглощающего кожуха или экрана. Принципиальние решения описаны в топике: http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php?t=447

3. прокладку выхлопной трубы через стену или перекрытие необходимо выполнить с применением виброразвязанных гильз из негорючего звукопоглощающего материала Шуманет-БМ.

4. в канал для притока воздуха к генератору необходимо встроить шумоглушитель активного типа.

Таким образом, поездка в московский офис просто необходима...вот...:)
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев


Вернуться в Звукоизоляция