Сообщение speedyminsker » Пн май 21, 2012 9:40 am

Здравствуйте,
Планирую провести звукоизоляцию потолка ЗИПС- Модуль. Далее натяжной потолок.
Подскажите, пожалуйста, как решить вопрос проводки проводов на потолке, а особенно крепления светильников и люстры.
speedyminsker
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Сб май 12, 2012 3:45 pm

Re: Звукоизоляция потолка панелями ЗИПС- Модуль

Сообщение Антон Перетокин » Пн май 21, 2012 11:47 am

Добрый день!
Варианта два:
1. Проводку можно проложить в толще сэндвич-панели (в слое ваты), затем сделать отверстия в поверхности панели, вывести провода под люстру и светильники и обработать отверстия герметиком ВИБРОСИЛ.
2. Проводку проложить после монтажа панельной системы ЗИПС-Модуль. Проводка затем закроется натяжным потолком.

Не допустимо делать отверстия в поверхности панельной системы под втроенные светильники, это может снизить звукоизолирующие свойства конструкции.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: Звукоизоляция потолка панелями ЗИПС- Модуль

Сообщение speedyminsker » Пн май 21, 2012 1:00 pm

Здравствуйте,
Спасибо за ответ
Прошу прояснить еще несколько моментов:
1 Как крепить саму люстру?
2 В альбоме указано, что панели должны плотно примыкать
К стенам через Вибростэк. А если перестраховаться и сделать зазор
Между стенами и панелями и заделать его Вибросилом?
speedyminsker
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Сб май 12, 2012 3:45 pm

Re: Звукоизоляция потолка панелями ЗИПС- Модуль

Сообщение Антон Перетокин » Пн май 21, 2012 2:36 pm

1. Люстра крепится непосредственно в панельную систему на винты Молли.
2. Монтируйте все в соответствии с инструкцией: http://acoustic.ru/productions/walls/iz ... llzipspol/ Зазоров быть не должно.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: Звукоизоляция потолка панелями ЗИПС- Модуль

Сообщение speedyminsker » Чт июн 14, 2012 7:58 am

Здравствуйте,
Еще несколько вопросов с Вашего позволения:
Сейчас монтирую ЗИПС-Модуль на потолок.
1. Обнаружил, что входящие в комплект крепежа саморезы по ГВЛ имеют длину, превышающую толщину двух листов ГВЛ панели. Т.е. саморез протыкает их насквозь и его конец остается в вате. А не приведет ли такое сквозное крепление к уменьшению звукоизоляции?
2. Строители немного напутали и в одном месте панель примыкает к стене пустым пазом (один лист ГВЛ без ваты). Для исправления они предлагают в это место внутрь подложить Шуманет и подклеить полоску из ГВЛ Вибросилом. Можно ли так сделать или заставить снять и переделать. Буду благодарен за оперативный ответ т.к. работы ведутся в настоящий момент.
Спасибо.
speedyminsker
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Сб май 12, 2012 3:45 pm

Re: Звукоизоляция потолка панелями ЗИПС- Модуль

Сообщение speedyminsker » Чт июн 14, 2012 8:06 am

Здравстуйте,
И ще один вопросик:
А имеет ли смысл делать звукоизоляцию потолка в отдельных комнатах (в коридоре, ванной и др. не делать вообще)?
speedyminsker
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Сб май 12, 2012 3:45 pm

Re: Звукоизоляция потолка панелями ЗИПС- Модуль

Сообщение Антон Перетокин » Чт июн 14, 2012 7:36 pm

speedyminsker писал(а):Здравствуйте,
Еще несколько вопросов с Вашего позволения:
Сейчас монтирую ЗИПС-Модуль на потолок.
1. Обнаружил, что входящие в комплект крепежа саморезы по ГВЛ имеют длину, превышающую толщину двух листов ГВЛ панели. Т.е. саморез протыкает их насквозь и его конец остается в вате. А не приведет ли такое сквозное крепление к уменьшению звукоизоляции?
2. Строители немного напутали и в одном месте панель примыкает к стене пустым пазом (один лист ГВЛ без ваты). Для исправления они предлагают в это место внутрь подложить Шуманет и подклеить полоску из ГВЛ Вибросилом. Можно ли так сделать или заставить снять и переделать. Буду благодарен за оперативный ответ т.к. работы ведутся в настоящий момент.
Спасибо.


Добрый день!
1. Нет, это нормальная ситуация. В ином случае надежность крепления саморезами резко бы снизилась.
2. Это не нормально! Я бы посоветовал переделать и строго придерживаться в дальнейшем инструкции по монтажу: viewtopic.php?f=1&t=2422&p=11530#p11530
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: Звукоизоляция потолка панелями ЗИПС- Модуль

Сообщение Антон Перетокин » Чт июн 14, 2012 7:40 pm

speedyminsker писал(а):Здравстуйте,
И ще один вопросик:
А имеет ли смысл делать звукоизоляцию потолка в отдельных комнатах (в коридоре, ванной и др. не делать вообще)?

Здравствуйте!
Имеет. Зачастую звукоизоляция делается только в спальных комнатах, чтобы во время отдыха не мешали посторонние шумы. Но в этом случае двери в коридор должны быть закрыты.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am