Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Александр Фадеев » Вт апр 03, 2012 8:20 am
Здравствуйте, Opt1k.
В случае задачи изоляции ударного шума от соседа сверху решение "плавающего" пола на этаже выше не только экономичнее и связано с меньшими потерями пространства помещения, но и эффективнее.
В качестве изоляционных конструкций рассмотрите ЗИПС-Пол, пол по лагам или "плавающую" стяжку по плитам "Шумостоп". Стяжка по материалу "Шуманет-100" показывает меньшую эффективность, однако обеспечивает требования действующих нормативных документов. Подложки под финишное напольное покрытие дают эффект снижения на величину до 20 дБ, что может быть недостаточным для решения задачи.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Opt1k » Вт апр 03, 2012 11:59 am
Благодарю.
Не могли бы вы так же уточнить насчёт объема работ, необходимо ли демонтировать текущий пол или можно конструкцию водрузить на существующий паркет, а сверху кинуть новый ламинат после плит?
-
Opt1k
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: Вс фев 05, 2012 8:57 pm
Александр Фадеев » Вт апр 03, 2012 12:21 pm
Если говорить о звукоизоляции, то "плавющую" конструкцию можно монтировать на существующее напольное покрытие. Допустима ли такая дополнитльная нагрузка на междуэтажное перекрытие - вопрос, лежащий вне компетенции инженера-акустика. Ответ на данный вопрос может дать инженер-конструктор.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Opt1k » Вт апр 03, 2012 6:47 pm
Добрый вечер,
Нашёл ещё один материал -
http://shumanet.ua/productions/soundpro ... r/akuflex/Акуфлекс, судя по схемам, его можно положить на стяжку, а не под неё. Скажите, если я положу акуфлекс на существующий паркет, а сверху положу ламинат, получу ли я необходимый эффект? Вижу, что индекс звукоизоляции гораздо ниже чем у тех же ЗИПС панелей для пола, но ведь и трудоёмкость гораздо меньше и толщина конструкции получится всего пару см. Есть ли смысл?
-
Opt1k
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: Вс фев 05, 2012 8:57 pm
Александр Фадеев » Ср апр 04, 2012 8:18 am
Укладка подложки "Акуфлекс" под финишное напольное покрытие даст эффект снижения на величину до 20 дБ, что может быть недостаточным для решения задачи. Если проблема с "тяжелыми" шагами, которые возбуждают низкочастотный спектр полностью избавиться от таких звуков данным решением не удастся.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Antouan » Ср апр 18, 2012 5:56 pm
Здравствуйте!..
Подскажите, какой потолочный профиль прочнее, классический Кнауф или Гипрок Ультрастил?.. И деиствительно ли благодаря рифлёной структуре саморезы в Гипроке держатся лучше?..
-
Antouan
-
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm
Михаил Вохмянин » Чт апр 19, 2012 8:56 am
совершенно верно.
-
Михаил Вохмянин
-
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 10:20 am
- Город: Санкт-Петербург
Antouan » Чт апр 19, 2012 8:58 am
даже несмотря на то, что толщина стали Кнауф - 0,6 против Гипрок - 0,55?..
-
Antouan
-
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23