Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Михаил Вохмянин » Ср мар 28, 2012 5:38 pm
шаг лаг 500 мм...
толщина ЦСП 12 мм...
конечно, вероятность, что ЦСП треснут в местах, где не опираются на лаги, есть.
либо увеличьте толщину, либо уменьшите шаг лаг
-
Михаил Вохмянин
-
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 10:20 am
- Город: Санкт-Петербург
Antouan » Чт мар 29, 2012 10:41 am
А если сделать следующим образом: накрыть лаги двумя слоями ЦСП: первый слой - 16 мм, второй - 12 мм?.. Скреплённые между собой плиты ЦСП будут работать как одна целая?..
-
Antouan
-
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm
Михаил Вохмянин » Чт мар 29, 2012 11:00 am
да, сделайте лучше таким способом.
-
Михаил Вохмянин
-
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 10:20 am
- Город: Санкт-Петербург
Antouan » Вт апр 17, 2012 2:29 pm
Здравствуйте!..
В Альбоме инженерных решений есть вариант с плавающим полом на лагах. На какую нагрузку расчитаны подкладки в виде Sylomer SR18 и SR55 в данном инженерном решении?..
-
Antouan
-
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm
Антон Перетокин » Вт апр 17, 2012 3:09 pm
Здравствуйте!
Номинальная полезная нагрузка на пол по лагам 50 кг на кв.м.
-
Антон Перетокин
-
- Сообщения: 652
- Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
- Город: Москва
-
Antouan » Вт апр 17, 2012 3:13 pm
Выбор типа Силомера с бОльшими показателями статической нагрузки позволит увеличить значение номинальной полезной нагрузки?.. Как примерно можно выбрать наиболее подходящий тип Силомера?..
-
Antouan
-
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm
Антон Перетокин » Вт апр 17, 2012 3:23 pm
Совершенно верно. Можно подобрать марку Силомера, исходя из полезной нагрузки, приходящейся на пол (если она известна).
-
Антон Перетокин
-
- Сообщения: 652
- Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
- Город: Москва
-
Antouan » Вт апр 17, 2012 4:21 pm
Шаг лаг - 40-45 см. Нагрузка по периметру (каркасные стеновые облицовки) - 1000-1100 кг. Масса плавающего пола - 750-800 кг. Мебель - расчитать проблематично, но примерно не менее 300 кг. Какой Силомер под лаги можете посоветовать?.. Стоит оставить вариант альбомный - SR55 по периметру и SR18 или же есть смысл изменить его?..
-
Antouan
-
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm
Антон Перетокин » Вт апр 17, 2012 4:28 pm
А какой настил пола? Я извиняюсь, может вы уже писали об этом, но чтоб быстрее ответить на ваш вопрос - продублируйте эту информацию еще раз.
И размеры помещения. Довольно внушительная масса стеновых облицовок учитывается в конструкции пола по лагам (кромочная прокладка под лагами выполнена из более плотного Силомера).
-
Антон Перетокин
-
- Сообщения: 652
- Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
- Город: Москва
-
Antouan » Ср апр 18, 2012 11:09 am
Настил пола - ЦСП в два слоя - общая масса около 600-650 кг. Площадь помещения 15,5-16 м2. Я подумал о том, что можно заменить Sylomer SR18 на SR28, а в местах, близких к стене, так как помимо облицовок там будет и мебель, использовать полоски Sylomer SR42.
-
Antouan
-
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm
Антон Перетокин » Ср апр 18, 2012 2:55 pm
Нагрузка от мебели распределится по площади пола. Antouan, ничего сверхтяжелого и сверхъестественного у вас в комнате не будет, поэтому применяйте схему устройтсва пола по лагам из альбома инженерных решений, то есть в качестве кромочного материала под лаги используйте Силомер SR55, а в качестве основного рабочего слоя под лаги - материал Силомер SR18.
-
Антон Перетокин
-
- Сообщения: 652
- Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
- Город: Москва
-
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18