Re: Регулируемый пол на лагах с виброопорами

Сообщение Михаил Вохмянин » Ср мар 28, 2012 5:38 pm

шаг лаг 500 мм...
толщина ЦСП 12 мм...
конечно, вероятность, что ЦСП треснут в местах, где не опираются на лаги, есть.
либо увеличьте толщину, либо уменьшите шаг лаг
Михаил Вохмянин
 
Сообщения: 69
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 10:20 am
Город: Санкт-Петербург

Re: Регулируемый пол на лагах с виброопорами

Сообщение Antouan » Чт мар 29, 2012 10:41 am

А если сделать следующим образом: накрыть лаги двумя слоями ЦСП: первый слой - 16 мм, второй - 12 мм?.. Скреплённые между собой плиты ЦСП будут работать как одна целая?..
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: Регулируемый пол на лагах с виброопорами

Сообщение Михаил Вохмянин » Чт мар 29, 2012 11:00 am

да, сделайте лучше таким способом.
Михаил Вохмянин
 
Сообщения: 69
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 10:20 am
Город: Санкт-Петербург

Re: Регулируемый пол на лагах с виброопорами

Сообщение Antouan » Вт апр 17, 2012 2:29 pm

Здравствуйте!..
В Альбоме инженерных решений есть вариант с плавающим полом на лагах. На какую нагрузку расчитаны подкладки в виде Sylomer SR18 и SR55 в данном инженерном решении?..
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: Регулируемый пол на лагах с виброопорами

Сообщение Антон Перетокин » Вт апр 17, 2012 3:09 pm

Здравствуйте!
Номинальная полезная нагрузка на пол по лагам 50 кг на кв.м.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: Регулируемый пол на лагах с виброопорами

Сообщение Antouan » Вт апр 17, 2012 3:13 pm

Выбор типа Силомера с бОльшими показателями статической нагрузки позволит увеличить значение номинальной полезной нагрузки?.. Как примерно можно выбрать наиболее подходящий тип Силомера?..
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: Регулируемый пол на лагах с виброопорами

Сообщение Антон Перетокин » Вт апр 17, 2012 3:23 pm

Совершенно верно. Можно подобрать марку Силомера, исходя из полезной нагрузки, приходящейся на пол (если она известна).
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: Регулируемый пол на лагах с виброопорами

Сообщение Antouan » Вт апр 17, 2012 4:21 pm

Шаг лаг - 40-45 см. Нагрузка по периметру (каркасные стеновые облицовки) - 1000-1100 кг. Масса плавающего пола - 750-800 кг. Мебель - расчитать проблематично, но примерно не менее 300 кг. Какой Силомер под лаги можете посоветовать?.. Стоит оставить вариант альбомный - SR55 по периметру и SR18 или же есть смысл изменить его?..
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: Регулируемый пол на лагах с виброопорами

Сообщение Антон Перетокин » Вт апр 17, 2012 4:28 pm

А какой настил пола? Я извиняюсь, может вы уже писали об этом, но чтоб быстрее ответить на ваш вопрос - продублируйте эту информацию еще раз.
И размеры помещения. Довольно внушительная масса стеновых облицовок учитывается в конструкции пола по лагам (кромочная прокладка под лагами выполнена из более плотного Силомера).
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: Регулируемый пол на лагах с виброопорами

Сообщение Antouan » Ср апр 18, 2012 11:09 am

Настил пола - ЦСП в два слоя - общая масса около 600-650 кг. Площадь помещения 15,5-16 м2. Я подумал о том, что можно заменить Sylomer SR18 на SR28, а в местах, близких к стене, так как помимо облицовок там будет и мебель, использовать полоски Sylomer SR42.
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: Регулируемый пол на лагах с виброопорами

Сообщение Антон Перетокин » Ср апр 18, 2012 2:55 pm

Нагрузка от мебели распределится по площади пола. Antouan, ничего сверхтяжелого и сверхъестественного у вас в комнате не будет, поэтому применяйте схему устройтсва пола по лагам из альбома инженерных решений, то есть в качестве кромочного материала под лаги используйте Силомер SR55, а в качестве основного рабочего слоя под лаги - материал Силомер SR18.