 vasilii » Пт мар 30, 2012 12:32 pm 
			
			Дак я ж не спорю . Тонкая грань между упрощением и искажением сущностных(объективных) основ - согласен.
			
		 
		
			
			- 
				vasilii
			
 
			
		-  
 
		- Сообщения: 363
 - Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 4:06 pm
 
		
	
		
		 
	 
	
	
		
		
			
			
			
 Antouan » Пт мар 30, 2012 2:00 pm 
			
			Хотелось бы задать непосредственно практический вопрос... Какое количество подвесов Виброфлекс К15 необходимо при устройстве потолочной конструкции при площади потолка 15,5-16 м:
двухуровневый каркас из профилей Gyproc Ultrasteel, на котором свободно без закрепления к плите перекрытия расположены два слоя Шуманет-ЭКО, слой Термозвукоизол 14 мм (значение массы не нашёл), обшивка из ГВЛ 10 мм+ГКЛ 12,5 мм?..
			
		 
		
			
			- 
				Antouan
			
 
			
		-  
 
		- Сообщения: 201
 - Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm
 
		
	
		
		 
	 
	
	
		
		
			
			
			
 Николай Канев » Пт мар 30, 2012 2:35 pm 
			
			Рекомендуемый расход виброподвесов на потолок - 2.8 шт./кв.м
			
		 
		
			
			- 
				Николай Канев
			
 
			
		-  
 
		- Сообщения: 878
 - Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am
 
			- 
				
			
 
		
		
	
		
		 
	 
	
	
		
		
			
			
			
 Antouan » Пт мар 30, 2012 2:45 pm 
			
			А какие могут быть последствия, если на виброподвес будет оказываться давление выше номинального - ну, скажем, не 15 кг, а 20?..
			
		 
		
			
			- 
				Antouan
			
 
			
		-  
 
		- Сообщения: 201
 - Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm
 
		
	
		
		 
	 
	
	
		
		
			
			
			
 Виталий Роденков » Пн апр 02, 2012 12:23 pm 
			
			Данных по долговечности материала Sylodin/Sylomer в перегруженном состоянии нет.
Перегруженность материала повлияет на акустическую эффективность, уменьшится высота виброизоляционного слоя (усадка материала имеет не линейную зависимость от нагрузки).
			
		 
		
			
			- 
				Виталий Роденков
			
 
			
		-  
 
		- Сообщения: 1139
 - Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
 - Город: Москва
 
		
	
		
		 
	 
	
	
		
		
			
			
			
 Antouan » Пн апр 02, 2012 9:51 pm 
			
			Виталий Роденков писал(а):Данных по долговечности материала Sylodin/Sylomer в перегруженном состоянии нет.
Перегруженность материала повлияет на акустическую эффективность, уменьшится высота виброизоляционного слоя (усадка материала имеет не линейную зависимость от нагрузки).
Потолок не опустится?..
 
			
		 
		
			
			- 
				Antouan
			
 
			
		-  
 
		- Сообщения: 201
 - Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm
 
		
	
		
		 
	 
	
	
		
		
			
			
			
 Виталий Роденков » Вт апр 03, 2012 9:21 am 
			
			Зачем нарушать рекомендации производителя?
Если Вам нужна максимальная эффективность виброизоляционного элемента, то следуйте рекомендациям и старайтесь нагружать 15кг/опору. Если ошибетесь на +/- 5%, ничего страшного не случиться, но не следует перегружать на 30%.
			
		 
		
			
			- 
				Виталий Роденков
			
 
			
		-  
 
		- Сообщения: 1139
 - Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
 - Город: Москва
 
		
	
		
		 
	 
	
	
		
		
			
			
			
 Antouan » Вт апр 03, 2012 9:46 am 
			
			Я имел в виду другое - эластомер изнашивается, сжимается больше, потолок несколько опускается. Я не в курсе устройства Виброфлексов К15, поэтому не знаю, зависит ли от эластомера в данном виброподвесе само крепление к потолку. Надеюсь, Вы поняли, что я имею в виду...
			
		 
		
			
			- 
				Antouan
			
 
			
		-  
 
		- Сообщения: 201
 - Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm
 
		
	
		
		 
	 
	
	
		
		
			
			
			
 Виталий Роденков » Вт апр 03, 2012 12:00 pm 
			
			При загрузке подвеса на 100% за сто лет он даст усадку 0,8мм;
при загрузке подвеса на 50% за сто лет он даст усадку 0,2мм.
			
		 
		
			
			- 
				Виталий Роденков
			
 
			
		-  
 
		- Сообщения: 1139
 - Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
 - Город: Москва
 
		
	
		
		 
	 
	
	
		
		
			
			
			
 Antouan » Вт апр 17, 2012 8:42 am 
			
			Здравствуйте!..
1) Не слишком ли мала для оптимальной виброизоляции нагрузка на подвес 70-80% от номинальной в 15 кг?.. 
2) На каком расстоянии от поверхностей перпендикулярных стен должны располагаться крайние подвесы Виброфлекс К15?..
			
		 
		
			
			- 
				Antouan
			
 
			
		-  
 
		- Сообщения: 201
 - Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm
 
		
	
		
		 
	 
	
	
		
		
			
			
			
 Антон Перетокин » Вт апр 17, 2012 10:00 am 
			
			Antouan писал(а):Здравствуйте!..
2) На каком расстоянии от поверхностей перпендикулярных стен должны располагаться крайние подвесы Виброфлекс К15?..
От перпендикулярных стен расстояние делается минимальным, чтоб край профиля не "провисал", но в тоже время между стеной и подвесом должен влезть профиль второго (несущего) уровня.
От параллельной стены профиль отходит приблизительно на 150 мм (чтобы была возможность подлезть шуруповертом и завернуть саморез в профиль через подвес ВИБРОФЛЕКС).
 
			
				
					- Вложения
 
					
						- 
		
			
 
			
			- 1.jpg (337.16 КБ) Просмотров: 110922
 
		
		 
					
				
			
		 
		
			
			- 
				Антон Перетокин
			
 
			
		-  
 
		- Сообщения: 652
 - Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
 - Город: Москва
 
			- 
				
			
 
		
		
	
		
		 
	 
	
	
		
		
			
			
			
 Antouan » Вт апр 17, 2012 12:30 pm 
			
			а подобная схема для одноуровневого каркаса вами не разрабатывалась?..
			
		 
		
			
			- 
				Antouan
			
 
			
		-  
 
		- Сообщения: 201
 - Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm
 
		
	
		
		 
	 
	
	
		
		
			
			
			
 Антон Перетокин » Вт апр 17, 2012 2:08 pm 
			
			Нет. Но она есть в альбомах потолочных конструкций Кнауф, правда на обычных подвесах (прямых подвесах) 

 
			
		 
		
			
			- 
				Антон Перетокин
			
 
			
		-  
 
		- Сообщения: 652
 - Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
 - Город: Москва
 
			- 
				
			
 
		
		
	
		
		 
	 
	
	
		
		
			
			
			
 Antouan » Вт апр 17, 2012 2:10 pm 
			
			Правильно ли я понимаю, что вы настоятельно рекомендуете делать именно двухуровневый каркас?..
			
		 
		
			
			- 
				Antouan
			
 
			
		-  
 
		- Сообщения: 201
 - Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm
 
		
	
		
		 
	 
	
	
	
	
	
	Вернуться в Виброизоляция
	
	Кто сейчас на конференции
	Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2