Андрей Смирнов » Вт май 29, 2007 11:26 am
Привет, Grigory
я предполагаю, что во время одного из ремонтов из пространства между балками был вынут и выброшен "строительный мусор", находившийся там со времени постройки здания.
Это обычная практика строителей, не понимающих назначение засыпки.
Дело в том, что для обеспечения высокой ЗИ перекрытие должно быть массивным, а конструкция на балках таковой не является. Для увеличения поверхностной массы перекрытия раньше устаивали засыпку строительным мусором. Во время проведения ремонта, после вскрытия дощатого настила глазам открывается не очень приглядная картина: шлак, битый кирпич, куски штукатурки и т.п. И хотя внутри перекрытия это безобразие никому не мешает, строители как правило всё выбрасывают. В результате снижение ЗИ.
В данном случае это лишь моё предположение. Если оно соответствует действительности, то советую восстановить "статус кво".
Другой причиной хорошей слышимости может быть косвенная передача шума по местам примыкания конструкции пола к боковым стенам.
В общем случае, перекрытие должно быть как можно более массивным и герметичным.
Изофон на ЗИ практически никак не повлияет, а монтаж фанеры рекомендуется выполнять с тщательной герметизацией стыков силиконом.