Изоляция пола

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Изоляция пола

Сообщение Grigory » Пн май 28, 2007 11:03 am

Здравствуйте, у меня возник вопрос по поводу изоляции пола от соседей снизу, Дом 28-го года, на брёвна (лаги) набита половая доска 40мм, у соседей подшитый доской потолок, обрешётка и меловая (гипсовая) штукатурка. Соседей не то, что-б ужас как слышно, но на всяк случай хочется дополнить изоляцию. Вопрос как это можно сделать? Вариант со стяжкой отпадает. Думал постелить изофон (другого материала не могу найти в продаже) а на него фанера 10мм. или в этих действиях не будет смысла? Подскажите пожалуйста.
Grigory
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пт май 25, 2007 9:03 am
Город: Ростов-на-Дону

Сообщение Андрей Смирнов » Вт май 29, 2007 11:26 am

Привет, Grigory

я предполагаю, что во время одного из ремонтов из пространства между балками был вынут и выброшен "строительный мусор", находившийся там со времени постройки здания.
Это обычная практика строителей, не понимающих назначение засыпки.
Дело в том, что для обеспечения высокой ЗИ перекрытие должно быть массивным, а конструкция на балках таковой не является. Для увеличения поверхностной массы перекрытия раньше устаивали засыпку строительным мусором. Во время проведения ремонта, после вскрытия дощатого настила глазам открывается не очень приглядная картина: шлак, битый кирпич, куски штукатурки и т.п. И хотя внутри перекрытия это безобразие никому не мешает, строители как правило всё выбрасывают. В результате снижение ЗИ.
В данном случае это лишь моё предположение. Если оно соответствует действительности, то советую восстановить "статус кво".
Другой причиной хорошей слышимости может быть косвенная передача шума по местам примыкания конструкции пола к боковым стенам.
В общем случае, перекрытие должно быть как можно более массивным и герметичным.
Изофон на ЗИ практически никак не повлияет, а монтаж фанеры рекомендуется выполнять с тщательной герметизацией стыков силиконом.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Grigory » Вт май 29, 2007 12:55 pm

Спасибо за ответ. Полы скорее всего "родные" и засыпка тоже скорее всего есть. Я правильно Вас понял - с изофоном не связываться (это стекловолокно фирмы Технониколь). А может его для снижения ударного шума подстелить? Фанеру 10 мм на шуруп и шов заделать обычным силиконовым герметиком для ванн и прочего?
Grigory
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пт май 25, 2007 9:03 am
Город: Ростов-на-Дону

Сообщение Андрей Смирнов » Вт май 29, 2007 1:26 pm

Фанера+изофон закрепленные саморезами к полу смогут увеличить изоляцию ударного шума "сверху вниз" примерно на 10-15 дБ.
Увеличение ЗИ "снизу вверх" не будет...
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Grigory » Вт май 29, 2007 1:42 pm

Для увеличения ЗИ "снизу вверх" в моём случае остаётся только увеличивать массу перекрытия? 2 слоя фанеры спасут или прирост ЗИ будет ничтожно мал?
Grigory
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пт май 25, 2007 9:03 am
Город: Ростов-на-Дону

Сообщение Андрей Смирнов » Вт май 29, 2007 3:57 pm

2 слоя фанеры всегда лучше одного...:)
Если засыпка в полу есть, значит присутствует косвенная передеча шума по стенам или просто вульгарные щели и неплотности.
Есло возможно, опиши узел примыкания перекрытия пола к стене...
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Grigory » Пн июн 04, 2007 9:15 am

не совсем понял, что такое узел примыкания... После того, как плинтус отодрал от пола видна щель порядка 1 см между доской пола и стеной, иногда поболее. В местах стояков труб отопления нет куска доски и там просто дырка.
Grigory
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пт май 25, 2007 9:03 am
Город: Ростов-на-Дону

Сообщение Андрей Смирнов » Пн июн 04, 2007 10:48 am

После того, как плинтус отодрал от пола видна щель порядка 1 см между доской пола и стеной, иногда поболее. В местах стояков труб отопления нет куска доски и там просто дырка.

Вот это я и имел ввиду.
Если настил пола выполнен качественно, но в местах примыкания пола к стенам (под плинтусами) есть щели, то ЗИ будет определяться только щелями.
В данном случае необходимо дополнительный настил из фанеры примкнуть к стенам через прокладку из материала Вибростек, и затем тщательно загерметизировать стык силиконовым герметиком.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Grigory » Пн июн 04, 2007 11:14 am

Спасибо большое за внимание и советы. А стоит ли там где дырка около стояка засыпать её керамзитом мелким кот. используется в полах Кнауф?
Grigory
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пт май 25, 2007 9:03 am
Город: Ростов-на-Дону

Сообщение Андрей Смирнов » Пн июн 04, 2007 11:43 am

Лучше запаковать минеральной ватой...
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Grigory » Пн июн 04, 2007 12:40 pm

Спасибо большое.
Grigory
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пт май 25, 2007 9:03 am
Город: Ростов-на-Дону

Сообщение Grigory » Пн июн 04, 2007 3:48 pm

Забыл спросить, а у нас (Ростов-на-Дону) можно купить вибростек?
Grigory
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пт май 25, 2007 9:03 am
Город: Ростов-на-Дону