Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
dooman » Ср янв 25, 2012 8:39 am
Добрый день.
Решил звукоизолировать пол. Снял паркетную доску, там стяжка. Вроде без трещин, правда в одном месте возле стены есть небольшая щель. Хочу сверху стяжки сделать конструкцию на лагах. По краям хочу постелить Шумостоп-С2, под лаги Вибростек-V300, между лагами Шуманет-БМ, сверху ДСП, а на него обратно паркетную доску.
Вопросы: поможет ли такая конструкция? должны ли лаги жестко крепится к полу? чем залить щель?
-
dooman
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 8:32 am
Александр Фадеев » Ср янв 25, 2012 8:53 am
Здравствуйте, dooman.
Уточните условия задачи. Сообщите причину, по которой Вы планируете монтировать изоляционную конструкцию пола. Об изоляции ударного или воздушного шума идет речь? Что является источником шума, где он расположен?
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
dooman » Ср янв 25, 2012 9:01 am
Шум исходит от нижних соседей, слышно телевизор и крик ребенка. Вообще собираюсь делать еще и 2 стены, т.к. соседей сбоку тоже слышно очень хорошо.
-
dooman
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 8:32 am
Александр Фадеев » Ср янв 25, 2012 9:35 am
«Плавающая» конструкция пола по лагам является одним из вариантов увеличения звукоизоляции воздушного шума перекрытия (альтернативные варианты – стяжка по плитам «Шумостоп», ЗИПС-Пол). В данной конструкции лаги просто лежат на упругом материале и не закрепляются к полу. В качестве упругой прокладки под лаги может использоваться как «Вибростек-V300», так и более эффективный виброизолирующий материал «Sylomer».
Для того чтобы «развязать» данную конструкцию от поверхностей стен технологичнее использовать два слоя «Вибростек-М», чем «Шумостоп-С2». Использование листов фанеры в конструкции предпочтительнее использования ДСП.
Правильно смонтированная звукоизоляционная конструкция пола по лагам способна увеличить звукоизоляцию воздушного шума на величину до 10 дБ.
Однако стоит иметь в виду, что помимо проникновения звука непосредственно через междуэтажное перекрытие из помещения ниже, он распространяется и структурно по конструкциям здания. Это значит, что шум может переизлучаться и с поверхности стен. Для исключения данной составляющей стены тоже нужно изолировать.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
dooman » Ср янв 25, 2012 11:22 am
Спасибо за ответ!
Еще возник вопрос. Фанера должна плотно прилегать к звукоизолирующему материалу? или там может оставаться промежуток? Как это повлияет на звукоизоляцию?
-
dooman
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 8:32 am
Александр Фадеев » Ср янв 25, 2012 11:27 am
Важно, чтобы было заполнено более 80% пространства между междуэтажным перекрытием и фанерой. Поэтому при монтаже конструкции такой воздушный зазор вполне допустим. На звукоизоляцию это не повлияет.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
dooman » Ср янв 25, 2012 6:00 pm
Ага, т.е. крепится будет только фанера к лагам. А чем всё таки лучше заделать щели? Думаю через них тоже звук проходит...
-
dooman
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 8:32 am
Александр Фадеев » Чт янв 26, 2012 8:31 am
Щели и трещины в междуэтажном перекрытии заделываются цементно-песчаным раствором. При устройстве конструкции пола по лагам швы все неплотности и швы по периметру заполняются виброакустическим герметиком «Вибросил».
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
dooman » Чт янв 26, 2012 8:55 am
Спасибо большое за помощь. Остался только один вопрос. Хотел на выходных уже начать пол делать, но что-то меня вечером смутило...
А пол первым надо делать или сначала стены, а потом пол?
-
dooman
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 8:32 am
Александр Фадеев » Чт янв 26, 2012 9:05 am
Предпочтительнее смотрится последовательность пол-стены, особенно в случае применения каркасных независимых облицовок стен. Это позволит установить звукоизоляционную конструкцию стены не на перекрытие, а на «плавающую» конструкцию пола, что теоретически должно привести к снижению передачи звука косвенными путями.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
dooman » Чт янв 26, 2012 11:31 am
Спасибо за ответы!
А над лагами(между лагой и фанерой) надо класть упругую прокладку?
-
dooman
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 8:32 am
Александр Фадеев » Чт янв 26, 2012 1:22 pm
В этом нет необходимости, так как при закреплении фанеры к лаге саморез в любом случае пройдет сквозь упругую прокладку и установит «акустический мостик», способствующий передаче звука между элементами конструкцию.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Antouan » Ср фев 22, 2012 9:09 am
Задам вопрос в этой теме, так как он напрямую относится к рассматриваемой теме. Установлено ли инженерами вашей компании, на какую величину может просесть пол из сендвич панелей ЗИПС Пол Модуль под воздействием как листов ГВЛ и слоёв фанеры, которыми накрываются смонтированные панели ЗИПС, мебели, находящейся на поверхности пола, так и каркасных конструкций стен, которые крепятся к плавающему полу из данных сендвич-панелей?..
-
Antouan
-
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm
Виталий Роденков » Ср фев 22, 2012 9:27 am
Спрогнозировать усадку виброизолирующих опор в панельной системе ЗИПС-ПОЛ можно, если известны нагрузки. Например усадка опор от собственной массы "плавающего" пола (гвл 40мм + фанера 18-20мм) составляет 0,4мм.
Если по периметру помещения предполагается монтировать звукоизоляционные облицовки, то учитывая их массу необходимо использовать дополнительные S-опоры.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
Antouan » Сб фев 25, 2012 8:55 am
Подскажите, какой Sylomer и какой толщины используется в виброизолирующих опорах ЗИПС-Пол-Модуль!..
-
Antouan
-
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции