Звукоизоляция пола

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Звукоизоляция пола

Сообщение dooman » Ср янв 25, 2012 8:39 am

Добрый день.

Решил звукоизолировать пол. Снял паркетную доску, там стяжка. Вроде без трещин, правда в одном месте возле стены есть небольшая щель. Хочу сверху стяжки сделать конструкцию на лагах. По краям хочу постелить Шумостоп-С2, под лаги Вибростек-V300, между лагами Шуманет-БМ, сверху ДСП, а на него обратно паркетную доску.

Вопросы: поможет ли такая конструкция? должны ли лаги жестко крепится к полу? чем залить щель?
dooman
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 8:32 am

Re: Звукоизоляция пола

Сообщение Александр Фадеев » Ср янв 25, 2012 8:53 am

Здравствуйте, dooman.
Уточните условия задачи. Сообщите причину, по которой Вы планируете монтировать изоляционную конструкцию пола. Об изоляции ударного или воздушного шума идет речь? Что является источником шума, где он расположен?
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: Звукоизоляция пола

Сообщение dooman » Ср янв 25, 2012 9:01 am

Шум исходит от нижних соседей, слышно телевизор и крик ребенка. Вообще собираюсь делать еще и 2 стены, т.к. соседей сбоку тоже слышно очень хорошо.
dooman
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 8:32 am

Re: Звукоизоляция пола

Сообщение Александр Фадеев » Ср янв 25, 2012 9:35 am

«Плавающая» конструкция пола по лагам является одним из вариантов увеличения звукоизоляции воздушного шума перекрытия (альтернативные варианты – стяжка по плитам «Шумостоп», ЗИПС-Пол). В данной конструкции лаги просто лежат на упругом материале и не закрепляются к полу. В качестве упругой прокладки под лаги может использоваться как «Вибростек-V300», так и более эффективный виброизолирующий материал «Sylomer».
Для того чтобы «развязать» данную конструкцию от поверхностей стен технологичнее использовать два слоя «Вибростек-М», чем «Шумостоп-С2». Использование листов фанеры в конструкции предпочтительнее использования ДСП.
Правильно смонтированная звукоизоляционная конструкция пола по лагам способна увеличить звукоизоляцию воздушного шума на величину до 10 дБ.
Однако стоит иметь в виду, что помимо проникновения звука непосредственно через междуэтажное перекрытие из помещения ниже, он распространяется и структурно по конструкциям здания. Это значит, что шум может переизлучаться и с поверхности стен. Для исключения данной составляющей стены тоже нужно изолировать.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: Звукоизоляция пола

Сообщение dooman » Ср янв 25, 2012 11:22 am

Спасибо за ответ!

Еще возник вопрос. Фанера должна плотно прилегать к звукоизолирующему материалу? или там может оставаться промежуток? Как это повлияет на звукоизоляцию?
dooman
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 8:32 am

Re: Звукоизоляция пола

Сообщение Александр Фадеев » Ср янв 25, 2012 11:27 am

Важно, чтобы было заполнено более 80% пространства между междуэтажным перекрытием и фанерой. Поэтому при монтаже конструкции такой воздушный зазор вполне допустим. На звукоизоляцию это не повлияет.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: Звукоизоляция пола

Сообщение dooman » Ср янв 25, 2012 6:00 pm

Ага, т.е. крепится будет только фанера к лагам. А чем всё таки лучше заделать щели? Думаю через них тоже звук проходит...
dooman
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 8:32 am

Re: Звукоизоляция пола

Сообщение Александр Фадеев » Чт янв 26, 2012 8:31 am

Щели и трещины в междуэтажном перекрытии заделываются цементно-песчаным раствором. При устройстве конструкции пола по лагам швы все неплотности и швы по периметру заполняются виброакустическим герметиком «Вибросил».
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: Звукоизоляция пола

Сообщение dooman » Чт янв 26, 2012 8:55 am

Спасибо большое за помощь. Остался только один вопрос. Хотел на выходных уже начать пол делать, но что-то меня вечером смутило... :) А пол первым надо делать или сначала стены, а потом пол?
dooman
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 8:32 am

Re: Звукоизоляция пола

Сообщение Александр Фадеев » Чт янв 26, 2012 9:05 am

Предпочтительнее смотрится последовательность пол-стены, особенно в случае применения каркасных независимых облицовок стен. Это позволит установить звукоизоляционную конструкцию стены не на перекрытие, а на «плавающую» конструкцию пола, что теоретически должно привести к снижению передачи звука косвенными путями.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: Звукоизоляция пола

Сообщение dooman » Чт янв 26, 2012 11:31 am

Спасибо за ответы!

А над лагами(между лагой и фанерой) надо класть упругую прокладку?
dooman
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 8:32 am

Re: Звукоизоляция пола

Сообщение Александр Фадеев » Чт янв 26, 2012 1:22 pm

В этом нет необходимости, так как при закреплении фанеры к лаге саморез в любом случае пройдет сквозь упругую прокладку и установит «акустический мостик», способствующий передаче звука между элементами конструкцию.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: Звукоизоляция пола

Сообщение Antouan » Ср фев 22, 2012 9:09 am

Задам вопрос в этой теме, так как он напрямую относится к рассматриваемой теме. Установлено ли инженерами вашей компании, на какую величину может просесть пол из сендвич панелей ЗИПС Пол Модуль под воздействием как листов ГВЛ и слоёв фанеры, которыми накрываются смонтированные панели ЗИПС, мебели, находящейся на поверхности пола, так и каркасных конструкций стен, которые крепятся к плавающему полу из данных сендвич-панелей?..
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: Звукоизоляция пола

Сообщение Виталий Роденков » Ср фев 22, 2012 9:27 am

Спрогнозировать усадку виброизолирующих опор в панельной системе ЗИПС-ПОЛ можно, если известны нагрузки. Например усадка опор от собственной массы "плавающего" пола (гвл 40мм + фанера 18-20мм) составляет 0,4мм.
Если по периметру помещения предполагается монтировать звукоизоляционные облицовки, то учитывая их массу необходимо использовать дополнительные S-опоры.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Re: Звукоизоляция пола

Сообщение Antouan » Сб фев 25, 2012 8:55 am

Подскажите, какой Sylomer и какой толщины используется в виброизолирующих опорах ЗИПС-Пол-Модуль!..
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

След.

Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23