Теплый пол и пол по лагам

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Теплый пол и пол по лагам

Сообщение Денис К. » Вт янв 17, 2012 11:22 pm

Добрый день!

Заезжал в офис и обсуждал со специалистами компании шумоизоляцию спальни путем сооружения "комнаты в комнате". Поскольку задача шумоизоляции нижерасположенного помещения не стоит (там кухня), а стоит задача - защитить спальню от шумов, распространяющихся по конструкциям здания, вместо стяжки было предложено две похожие конструкции:
1. обычный пол по лагам
Изображение
2. стяжка на лагах
Изображение
В обоих случаях Шуманет не касается листового материала. Разница, по сути, только в весе.

Если я правильно понял, тяжелый пол лучше защищает от низких частот, а более легкий - от средних (бытовой шум), что для меня предпочтительно.

Мне еще хотелось сделать теплый пол, но он вроде был возможен только при изготовлении бетонной стяжки.

Придя домой, вспомнил, что существует так называемая полистирольная система теплых полов: на черновой пол кладутся полистирольные плиты с пазами, в которые укладывают трубы теплого пола, а поверх - ГВЛ в два слоя. (Описание, например, здесь: http://www.vantubo-service.ru/vtp/polistirol/).

Поэтому возникла такая идея:

Изображение

Слой А, скорее всего, фанера, ЦСП и т.п.
Слой Б, скорее всего, ГВЛ в два слоя.

Получается два массивных слоя сопоставимой массы.

ВОПРОС: Хорошо ли это с точки зрения шумоизоляции? Нет ли тут каких-нибудь подводных камней типа резонанса?

Как лучше распределить массу между слоями?
Денис К.
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 5:45 pm

Re: Теплый пол и пол по лагам

Сообщение Николай Канев » Чт янв 19, 2012 3:05 pm

Добрый день,

в целом я не вижу недостатков в последней конструкции. Действительно, в пироге настила (лист-ПП-лист) могут возникнуть резонансы, но это будут не самые низкие частоты, и поэтому вряд ли будут проблемы со снижением ЗИ на этих частотах.
Распределение массы также не играет большой роли, поскольку акустически весь этот пирог является однослойной конструкцией, и решающее значение имеет поверхностная плотность настила и, если углубляться, ее изгибная жесткость.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Re: Теплый пол и пол по лагам

Сообщение Денис К. » Чт янв 19, 2012 5:13 pm

Спасибо!

Николай Канев писал(а):Распределение массы также не играет большой роли, поскольку акустически весь этот пирог является однослойной конструкцией, и решающее значение имеет поверхностная плотность настила и, если углубляться, ее изгибная жесткость.

Можно, наверное, какие-нибудь ребра жесткости положить между полистирольными плитами поперек лаг.
Денис К.
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 5:45 pm

Re: Теплый пол и пол по лагам

Сообщение Николай Канев » Пт янв 20, 2012 10:37 am

Можно, наверное, какие-нибудь ребра жесткости положить между полистирольными плитами поперек лаг.


Для звукоизоляции хуже не будет точно :)
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Re: Теплый пол и пол по лагам

Сообщение Денис К. » Пт янв 20, 2012 10:49 am

Спасибо!
Денис К.
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 5:45 pm


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23

cron