Здравствуйте, andron.
Для того чтобы развязать жесткие связи возводимой кирпичной перегородки с потолком и стенами можно применять «Вибростек». Так как ширина кирпичной кладки более 100 мм удобнее для этого использовать «Вибростек-V300».
Чтобы развязать перегородку с поверхностью пола используется эластомер «Sylomer», марка которого определяется заданной нагрузкой.
При устройстве перегородки необходима фиксация, так как такая конструкция, не имеющая жестких связей, может «завалиться».