межквартирная перегородка

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

межквартирная перегородка

Сообщение alex2010 » Пн сен 12, 2011 5:17 pm

Уважаемые форумчане, прошу помочь с советом в такой ситуации,
в приобретенной квартире (новострой) межквартирная перегородка состоит из: гипсобетон 8 мм+ воздушная прослойка 6 мм+ гипсобетон 8 мм. Очень пугает, что при такой «некапитальной» конструкции возникнут проблемы со слышимостью от соседей за стенкой (телевизор, речь, музыка и т.д.), хотя застройщик уверяет, что такая перегородка соответствует всем норма по шумоизоляции.
Стоит ли в мне данной ситуации заранее «паниковать» и что-то этим делать либо ? Если стоит, то, что бы вы посоветовали?
(как вариант, рассматриваю, например, снесения своей части гипсобетона и кладку в пол кирпича, или попытаться «засунуть» мин./базальт. вату в воздушную прослойку между гипсобетоном).
alex2010
 

Сообщение Александр Фадеев » Вт сен 13, 2011 9:48 am

Здравствуйте, alex2010.
По всей видимости, имелось в виду, что межквартирная перегородка представляет собой две стены из гипсобетона толщиной 80 мм каждая с воздушным зазором между ними 60 мм. Достаточно этого будет или нет – зависит от уровня шума в соседнем помещении и требованиями по звукоизоляции. Легкие конструкции на основе гипса обладают невысокой собственной звукоизоляцией и хорошо переизлучают структурные шумы. Уйти от этого можно смонтировав дополнительную звукоизоляционную конструкцию стены или заменив одну из стен на более массивную, например, из полнотелого кирпича. Воздушный зазор между стенками рекомендуется заполнить звукопоглотителем.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Сообщение funky » Сб окт 22, 2011 10:43 pm

Здравствуйте, поделюсь опытом, который возможно поможет вам при выборе решения.
Купил квартиру в новостройке, где межквартирные перегородки есть две стены из пеноблока 80мм и воздушным зазором примерно столько же между ними.

Главный инженер застройщика уверял, что все будет хорошо, проектировщики здания все запроектировали как надо.
Был сделан ремонт и уже после стало понятно, что (я сознательно пишу это слово) со слышимостью - полная Ж**А.
А именно: спокойный разговор соседей за стеной я слышу даже днем в виде бубубубу (мужской) и мемемеме (женский), громкий разговор - можно разобрать отдельные слова, плач детей - почти как у себя дома. Сосед моего соседа решил поиграть на бас гитаре, "пум-пум-пум" слышно ЧЕРЕЗ квартиру. Как будут выглядеть караоке, телевизор и личные "дела" ночами, сможете представить.

Сделав ремонт у себя и одновременно наблюдая за ремонтами в еще нескольких квартирах, появилось одно предположение, почему дела обстоят хуже, чем предполагалось (проектировщиками).
Это - грубые нарушения технологий и безответственное исполнение работ.
- Вместо межквартирного пеноблока с высокой плотностью построили из гов*а - ковыряется гвоздем, просверлить насквозь 10ти оборотов дрели хватит. (отмыли денег?)
- Щель между потолком и стеной задули пеной, что мои рабочие, что у соседа. Получается в этом месте между нами двойной слой штукатурки + пены. Не уверен, что это правильно.
- Возможно дырки под розетки в стене сделаны насквозь или почти.
- Прочие "тут не домазал" и "а тут и так сойдет"

Вот, зашел на форум и думаю, может снести свою стену (окрашенную и гладкую как яйцо), в воздушный промежуток на соседскую тыльную сторону стены смонтировать ЗИПС и построить из нормальных ПГП плит свою стену заново.
Поможет ли?
funky
 

Сообщение Виталий Роденков » Пн окт 24, 2011 8:53 am

Добрый день, funky!

Примерно так часто дела и обстоят. Пеноблоки из легких бетонов и гипсолитовые ПГП очень не удачные материалы с точки зрения обеспечения звукоизоляции.

Если есть возможность демонтировать половину существующей перегородки, то так и нужно сделать. Затем уложить слой звукопоглощающего материала, например Шуманет-БМ. И наконец, возвести с Вашей стороны стенку из тяжелых блоков или полнотелого кирпича плотностью порядка 1500кг/м3. Не советую для этого использовать ПГП.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Re:

Сообщение funky » Ср окт 10, 2012 11:15 am

Виталий Роденков писал(а):Добрый день, funky!

Примерно так часто дела и обстоят. Пеноблоки из легких бетонов и гипсолитовые ПГП очень не удачные материалы с точки зрения обеспечения звукоизоляции.

Если есть возможность демонтировать половину существующей перегородки, то так и нужно сделать. Затем уложить слой звукопоглощающего материала, например Шуманет-БМ. И наконец, возвести с Вашей стороны стенку из тяжелых блоков или полнотелого кирпича плотностью порядка 1500кг/м3. Не советую для этого использовать ПГП.


Здравствуйте.
В данный момент есть потенциальная возможность выполнить то, что написано выше, но со стороны соседней квартиры.

Могли бы вы уточнить некоторые моменты по следующим вопросам:
1. Если доступная ширина промежутка между двумя стенками окажется минимальной ~4-5 см (в соседней квартире не готовы уменьшать площадь помещения ради изоляции шума), то что лучше вплотную к стенам уложить Шуманет-БМ или оставить воздушный зазор?

2. Если рассматривать тяжелые блоки (так как они тоньше кирпича и проще монтаж), например:
Блоки керамзитобетонные 3-х пустотные Д-1000, М-35 100х200х400 + засыпка песком пустот
Блоки пеСКобетонные перегородочные 3-х пустотные Д-1700, М-100, 100х200х400 + засыпка песком пустот
Блоки пеСКобетонные перегородочные полнотелые Д-2250, М-150, 100х200х400 - (очень тяжелые и наверно не стоит их рассматривать с учетом нагрузок на перекрытия (монолит , каркас из несущих колонн))
что предпочтительнее или не экспериментировать и все же использовать кладку в пол полнотелого кирпича?
funky
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2012 10:50 am

Re: межквартирная перегородка

Сообщение Виталий Роденков » Ср окт 10, 2012 1:47 pm

Плиты ШУМАНЕТ могут укладываться вплотную, необязательно оставлять зазор.

Выбирая блоки руководствуйтесь допустимой нагрузкой на перекрытие, чем больше поверхностная плотность тем лучше. Хочу отметить следующее, косвенная передача звука в направлении от соседей к вам будет выше, т.к. условия излучения звука плитами ПГП менее удачные по сравнению с блоками из тяжелых бетонов.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24