Сообщение asku36 » Чт сен 29, 2011 10:52 pm

В чем наша ошибка? Слишком мало нагрузили? Но мы пробовали класть три листа ЦСП и тогда материал вообще плющился довольно сильно. А на сколько я понял, чем менее сплющен материал, тем лучше он работает?

Неудовлетворительный результат выражался в том, что при стуке по полу молотком (не с силой, практически под собственным весом небольшого молотка или железки которая лежит на листе на фотографиях) было довольно отчетливо слышно эти удары внизу. То есть даже не так что еле слышно и издали, а довольно хорошо слышно. Тоже самое с вибрацией: когда прыгаешь по этой плите (прыгал человек среднего веса - 80кг примерно) - звук и вибрация довольно отчетливо передаются вниз.

Если бы можно было тут выложить видео того как стучали и прыгали, то выложили бы. а так - можем отпрпавить на электронку для более четкого понимания условий испытания.
asku36
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн июн 27, 2011 10:44 pm

Сообщение Николай Канев » Пт сен 30, 2011 8:56 am

А что будет если убрать полоски из силомера и положить плиты ЦСП прямо на лаги?

Объективнее всего сравнить конструкции с Силомером и без него.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Сообщение asku36 » Пт сен 30, 2011 9:23 am

ну, понятное дело, будет громче, но мы-то исходим из того, что надо чтобы совсем не слышно было
asku36
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн июн 27, 2011 10:44 pm

Сообщение Николай Канев » Пт сен 30, 2011 10:40 am

Содержательный вопрос заключается в эффективности того или иного решения, т.е. в том какой звукоизолирующий эффект обеспечивает конструкция.
Нельзя ожидать, что какой-либо материал в вашей конструкции позволит снизить шум до уровня, чтобы "совсем неслышно было". Ведь звукоизоляция конструкции зависит не только от наличия или отсутствия виброизолирующего материала, но и от других параметров, таких как - масса плавающей плиты, масса основного перекрытия, герметичность и т.п.
Что касается применения силомера, то судя по фотографиям он не перегружен, а значит работает, т.е. виброизолирует.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Сообщение asku36 » Пт сен 30, 2011 11:14 am

не могли бы Вы дать рекомендации: что нам делать, чтобы достичь необходимых характеристик звукоизоляции пола?
asku36
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн июн 27, 2011 10:44 pm

Сообщение Николай Канев » Пн окт 03, 2011 8:30 am

необходимых характеристик звукоизоляции пола


для ответа на этот вопрос и необходимо сформулировать данные характеристики. Конечно, характеристика пола "чтобы не было слышно" несодержательна. Речь может только идти об объективных показателях, например, о таких как индекс приведенного ударного шума под плитой перекрытия (или о его снижении, обеспечиваемом конструкцией дополнительной изоляции).

Ни один профессиональный акустик не порекомендует конструкцию, применив которую вы ничего не будете слышать. Таких решений не существует.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Сообщение asku36 » Пт окт 07, 2011 11:00 am

попробовали вместо нескольких листов ЦСП отлить сегмент реальной стяжки, на которую рассчитывали изначально - вроде получше получилось по звукозадержанию... или просто уже с мыслью смирились, что все равно будет слышно... :)
Вложения
IMG_0001_новый размер.JPG
IMG_0001_новый размер.JPG (227.41 КБ) Просмотров: 4482
IMG_0003_новый размер.JPG
IMG_0003_новый размер.JPG (250.46 КБ) Просмотров: 4482
IMG_0007_новый размер.JPG
IMG_0007_новый размер.JPG (251.23 КБ) Просмотров: 4482
IMG_0008_новый размер.JPG
единственное - смущает как он продавливается, когда на этот пол встаешь...
IMG_0008_новый размер.JPG (220.25 КБ) Просмотров: 4482
asku36
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн июн 27, 2011 10:44 pm

Сообщение asku36 » Пт окт 07, 2011 12:08 pm

также, еще один вопрос:
Насколько критично, если мы скобами, как на картинке, будем крепить материал к лагам. Шаг крепежа примерно 80-100см
Вложения
IMG_0001ы.jpg
IMG_0001ы.jpg (93.05 КБ) Просмотров: 4480
asku36
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн июн 27, 2011 10:44 pm

Сообщение Виталий Роденков » Пн окт 10, 2011 9:23 am

Это приемлемый способ закрепления материала Sylomer SR к лагам, главное, чтобы скрепка была утоплена не менее чем на 5мм.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Сообщение asku36 » Пн окт 10, 2011 9:27 am

а по поводу предыдущего вопроса?
asku36
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн июн 27, 2011 10:44 pm

Сообщение Андрей Нечаев » Пт ноя 11, 2011 1:42 pm

Я думаю звукоизолирующий эффект от стяжки больше из-за большей жесткости плиты, поскольку заливка была по профлисту, и наверное большей поверхностной массы.