Вопрос по монтажу ЗИПС к перекрытию, и по виброфлексу ЕР/25А

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Вопрос по монтажу ЗИПС к перекрытию, и по виброфлексу ЕР/25А

Сообщение andgar » Вт сен 20, 2011 3:51 pm

1. Обязательно ли выполнять примыкание потолочных ЗИПС-панелей к стенам, через виброизолирующую прокладку? Или достаточно выполнить отступ, например 25 мм? Соприкосновения панелей со стенами в таком случае не будет вообще. Неудобная ширина потолка 4500 мм - не хватает 50 мм. На те же 25 мм сделаю отступ каркасной облицовки от бетонной стены.
2. Посмотрев альбом инженерных решений и форум, сделал вывод, что применение стенового виброфлекса ЕР/25А в каркасной облицовке стен не обязательно, достаточно исключить жёсткую связь каркаса со стеной, сделав относ, например на вышеупомянутые 25 мм. Потолок невысокий 2500 мм. Чем чревато отсутствие этих креплений?
andgar
 

Сообщение Александр Фадеев » Ср сен 21, 2011 8:54 am

Здравствуйте, andgar.
1. Панель ЗИПС имеет размеры 1500х500 мм. Если ширина потолка составляет 4500 мм, то на данном расстоянии укладывается целое число панелей ЗИПС – 3 по длине и 9 по ширине. Если ширина больше, то возможен предложенный вариант с небольшим зазором между поверхностью стены и торцом ЗИПС, закрепленной на поверхности потолка.
2. Для высоты помещения 2500 мм устраиваются независимые (без крепления к стене) каркасные облицовки. Отсутствие связи со стеной накладывает ограничение на закрепление массивных навесных элементов – мебели, предметов интерьера ит.д. Этот вопрос решается использованием закладных из бруса и уменьшением шага стоечных профилей в каркасе конструкции.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Сообщение andgar » Ср сен 21, 2011 1:07 pm

Александр, спасибо за оперативный ответ!
1. В 4500 мм умещается, конечно, целое количество по 500 или 1500 мм, однако имеются пазы и гребни по 50 мм, и при начале монтажа с одного конца отрезается гребень (согласно инструкции), а с другой стороны остаётся незакрытый паз. Вижу два выхода:
- прикручивать отрезанный гребень к оставшемуся на другой стороне пазу,
- начинать монтаж с резаной панели, а на другую сторону останется вторая часть резаной панели, при этом все пазы и гребни задействованы.
Второй вариант мне больше нравится.
2. Всё предельно ясно.
andgar
 

Сообщение Александр Фадеев » Ср сен 21, 2011 1:21 pm

По п. 1 – все верно. Отрезанными гребнями в начале монтажа закрываются пазы панелей, смонтированных последними. Главное аккуратно отрезать гребни первых панелей. Если не получится - закройте пазы последних панелей пластинами соответствующих размеров из ГВЛ толщиной 10 мм.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Сообщение andgar » Ср сен 21, 2011 1:57 pm

Ещё раз спасибо!