Сообщение Runes » Ср сен 07, 2011 6:08 pm

Добрый день. Какие есть решения для шумоизоляции пола, которые не требуют высокий уровень стяжки. Шумонит, ТеплоЗвукоизол хороши вроде бы, но требуют как минимум 6 см стяжки поверх. С учетом чистового покрытия получается пирог высотой 9 см. Это очень много. есть ли другие решения?
Runes
 

Сообщение Наталья Ширгина » Чт сен 08, 2011 8:25 am

Добрый день!

Решение, которое не требует высокого уровня стяжки есть - это звукоизоляционная подложка непосредственно под напольное покрытие. Подобные конструкции используются для снижения ударного шума. Рассмотрите звукоизоляционную подложку "Акуфлекс": http://acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/akuflex/
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
Город: Москва

Сообщение Runes » Чт сен 08, 2011 10:33 am

Наталья Ширгина писал(а):Добрый день!

Решение, которое не требует высокого уровня стяжки есть - это звукоизоляционная подложка непосредственно под напольное покрытие. Подобные конструкции используются для снижения ударного шума. Рассмотрите звукоизоляционную подложку "Акуфлекс": http://acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/akuflex/


Да, я ее рассмативал. Но она предназначена для укладки под паркетную доску, ламинат и тд. Под керамическую плитку ее не положишь к сожалению...
Runes
 

Сообщение Наталья Ширгина » Чт сен 08, 2011 10:44 am

Стяжку меньше 6 см толщиной в конструкциях "плавающих" полов делать не рекомендуется. Это связано с ее прочностными свойствами, а также с тем, что для оптимальной работы такой звукоизоляционной конструкции ее необходимо определенным образом "нагрузить".
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
Город: Москва

Сообщение Runes » Чт сен 08, 2011 10:56 am

Наталья Ширгина писал(а):Стяжку меньше 6 см толщиной в конструкциях "плавающих" полов делать не рекомендуется. Это связано с ее прочностными свойствами, а также с тем, что для оптимальной работы такой звукоизоляционной конструкции ее необходимо определенным образом "нагрузить".

А если воспользоваться Тексаундом? То есть наливной пол 4см,вспененный полиэтилен, далее Тексаунд?
Runes
 

Сообщение Наталья Ширгина » Чт сен 08, 2011 11:14 am

На предлагаемую конструкцию понадобится заливать стяжку, толщиной ~60 мм, и уже потом на стяжку укладывать плитку.
Не менее эффективно будет взять Шуманет-100Супер, залить сверху армированную стяжку толщиной 60 мм и на нее уложить плитку.
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
Город: Москва

Сообщение Runes » Чт сен 08, 2011 11:21 am

Наталья Ширгина писал(а):На предлагаемую конструкцию понадобится заливать стяжку, толщиной ~60 мм, и уже потом на стяжку укладывать плитку.
Не менее эффективно будет взять Шуманет-100Супер, залить сверху армированную стяжку толщиной 60 мм и на нее уложить плитку.

Зачем заливать стяжку на Тескаунд? Сразу класть плитку нельзя?

С сайта http://www.tecsound.su/floor.html
1. Бетонная стяжка.
2. Вспененный полиэтилен 3-5 мм..
3. Тяжелая минеральная звукоизоляционная мембрана Тексаунд 70
4. Напольное покрытие.
Runes
 

Сообщение Наталья Ширгина » Чт сен 08, 2011 11:27 am

Эта конструкция не для плиточного покрытия пола, а для ламината. Посмотрите чертеж, который они предоставляют ниже.
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
Город: Москва

Сообщение Runes » Чт сен 08, 2011 11:36 am

Наталья Ширгина писал(а):Эта конструкция не для плиточного покрытия пола, а для ламината. Посмотрите чертеж, который они предоставляют ниже.

Да, действительно. Похоже выхода нет :-(
Runes
 

Сообщение Runes » Чт сен 08, 2011 1:28 pm

А если так:
1. наливной пол
2. Акуфлекс
3. фанера + паркетная доска и гипсоволокнистый лист Кнауф ГВЛ+плитка?
Runes
 

Сообщение Наталья Ширгина » Пт сен 09, 2011 9:06 am

Здравствуйте,
чтобы избежать впоследствии возможных проблем с эксплуатацией подобного пола, рекомендуемая конструкция для пола с финишным плиточным покрытием следующая: Шуманет-100Супер (4 мм), армированная стяжка толщиной 60 мм, плитка.
Под паркетную доску можно уложить Акуфлекс.
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
Город: Москва

Сообщение Yevgen » Вт сен 20, 2011 8:04 am

Доброе утро. Что бы не плодить темы, решил задать свой вопрос здесь.
Подскажите как можно сократить структурный шум, передающийся в частном доме из мансардного помещения на нижний этаж? Набор пирога снизу вверх таков:

1. ГКЛ закреплён к деревянным лагам (100мм х 50мм, сосна) через профиля и винт, на высоту которого (150-200мм) - "акустическая полка".
2. Между лагами проложено 100мм ваты ISOVER, которая уложена на паробарьер, подбитый досками.
3. Сверху по лагам устелены листы OSB 11мм и жёстко закреплены (не плавающий пол).
4. 60мм стяжка с элементами тёплых полов залита в "корыто" из Шуманет-100 Супер.

Вся эта конструкция возведена на площади трёх комнат, ессно запланированы разные напольные покрытия:
1. Столовая-гостинная, где даже визуально видно что пол ходит ходуном когда испытываю его своим весом в центнер. По центру комнаты квадратом уложен тёплый пол, где планируется плитка для лучшей теплопередачи. По периметру команты думаю о ламинате. Пол можно поднять максимум на 20мм выше запланированных 30мм (подложка/церазит и ламинат/плитка)
2. Спальня. Учитывая сложившиеся обстоятельства выбор пал на ковролин хорошего качества чтобы и тепло пропускал и звук глушил. С высотой подъёма пола ситуация такая же как и в гостинной.
3. Детская. Тёплый пол отсутствует. Высоту пола можно по необходимости ещё поднять на 50мм (плавающий пол). С напольным покрытием не определился.

Заранее благодарен!!!
Yevgen
 

Сообщение Виталий Роденков » Ср сен 21, 2011 4:20 pm

Если речь идет о тяжелых ударах - бег детей или тяжелая походка массивного человека, то задача не решаемая в данной ситуации, т.к. нет массивного основания.

И даже на средних частотах такая конструкция перекрытия не может обладать высокими значения звукоизоляции, все по той же причине - балки на которые уложена стяжка через упругий материал слишком податливы.

Сама по себе схема изоляции ударного шума (виброизоляции) предполагает основание с массой стремящейся к бесконечности, чем легче основание тем меньше эффект. Такая же стяжка на Шуманете 100, уложенная на бетонное перекрытие дает гораздо большее снижение ударного шума.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Сообщение Yevgen » Ср сен 21, 2011 5:07 pm

Здравствуйте, Виталий.

Да, речь идёт именно об ударном шуме, разговорный шум не слышен.

Думаю что в спальне и детской мы оставим всё как есть, но в детской постелим ламинат или паркетную доску на хорошую подложку, которая будет работать (поскажите пожалуйста, что лучше использовать).
А вот в гостинной я себя уже морально подготавливаю к тому, что придётся разбирать пол до лагов и собирать этот пирог заново. Очень вас прошу, объясните поэтапно как правильно его собрать, какие материалы использовать чтобы больше к этому не возвращаться. Толщина пирога сверху вниз до лагов сейчас около 80 мм, максимум что можно добавить - это 30мм плюс ламинат и плитка.

Заранее спасибо!
Yevgen
 

Сообщение Виталий Роденков » Чт сен 22, 2011 12:59 pm

Еще раз акцентирую внимание на то, что изначально нет массивного жесткого основания.
Столовая-гостинная, где даже визуально видно что пол ходит ходуном когда испытываю его своим весом в центнер

это тому подтверждение.

Что бы получить качественный прирост звукоизоляции по сравнению с уже выполненным решением, необходимо впервую очередь усиливать основание на которое будет установлен плавающий пол.

Если есть возможность подъезжайте пожалуйста в инженерный отдел, чтобы обсудить варианты решений, или как минимум позвоните, расписывать все возможные варианты не представляется возможным.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am