Разумная звукоизоляция в деревянном доме

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Разумная звукоизоляция в деревянном доме

Сообщение Fin » Ср сен 07, 2011 1:51 pm

Добрый день!
Изучил на данном форуме существующие рекомендации по деревянному дому, исходя из чего есть несколько вопросов:

1.Вводные данные: дом из бруса 2 этажа + мансарда (только половина дома). Балки между 1 и 2-м этажами 150 мм (нарощены до 300 мм только гостиной, т.к. предполагалось их полностью не закрывать). По балкам положена доска 36 мм. Балки между 2-м и 3-м 200 мм. Высота 2 этажа от доски до балок 2.55. Стены во всем доме будут обшиты деревом под покраску, кроме с/у и кухни - там ГКЛ.
2.Планирую для потолка 1-го этажа рекомендованный Вами пирог: Устройство звукоизоляции потолка - конструкция каркасного потолка из ГВЛ + ГКЛ на подвесах Виброфлекс-1/30А с заполнением полости плитами Шуманет-БМ х 2 слоя. Общая толщина конструкции 150мм. Высота 1-го этажа будет достаточной. Во всех комнатах балки закроются, кроме гостинной. В последней ГКЛ будет подшит между балок.
3.Вопросы:
А. Что делать с полом 2-го и 3-го этажа? Не хотелось бы его поднимать сильно, чтобы уменьшать высоту комнат. Можно ли использовать существующие доски, на них фанеру, затем Акуфлекс, ламинат? Надо ли в этом случае использовать виброизолирующий материал Sylomer SR и технологию плавующий пол? Просто ценен каждый мм и если еще положить лаги, то это существенно прибавит высоты.
Б. Потолок 2-го этажа – если положить 1 слой Шуманет-БМ для уменьшение пирога на 50мм насколько сильно нарушится технология?
В. Нужна ли звукоизоляция в перекрытиях между 2-мя сан узлами на 1 и 2-м этажах? И там и там будет стяжка и теплые полы водяные. Если желательна, то можно ли ограничится потолком на 1-м этаже?
Г.Где-то было написано, что в ГКЛ под потолком нельзя врезать светильники, т.к. это повлияет на звукоизоляцию, можно ли крючок и провод для люстры?

Это мои размышления, возможно, они неправильны. Буду благодарен за любые рекомендации по устройству «пирога» в моем случае. Основная задача - не сильно потерять в высоте и добиться более-менее нормального уровня шумоизоляции для деревянного дома в сравнении с вариантом, когда ее вообще нет.
Fin
 

Сообщение Александр Фадеев » Чт сен 08, 2011 9:11 am

Здравствуйте, Fin.
А) Укладка подложки «Акуфлекс» под ламинат позволит получить снижение только для ударного шума. Устройство звукоизоляционной конструкции пола по лагам с применением виброопор из материала «Sylomer» помимо изоляции ударного шума позволит увеличить изоляцию воздушного шума.
Б) Если при монтаже звукоизоляционной конструкции потолка на виброподвесах уложить один, а не два слоя звукопоглотителя «Шуманет-БМ», то это не приведет к уменьшению толщины всей конструкции. Толщина определяется высотами каркаса из профилей KNAUF и виброподвеса и составляет не менее 14-15 см. Если говорить об эффективности, то укладка одного слоя вместо двух приведет к снижению эффективности порядка 2-3 дБ.
В) Все зависит от требований к звукоизоляции, которые Вы предъявляете. Для увеличения изоляции воздушных шумов данное решение (конструкция потолка на первом этаже) можно реализовать.
Г) Крючок и провод для люстры допускается выводить сквозь звукоизоляционную конструкцию потолка при условии отсутствия жесткого касания с листами ГВЛ/ГКЛ и металлическим каркасом. Места прохождения проводов и крючка заделываются виброакустическим герметиком типа «Вибросил».
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Сообщение Fin » Чт сен 08, 2011 2:11 pm

спасибо за ответ! хотел все же уточнить какой пирог по полу в случае "плавующего пола". На форуме рекомендовано следующее:
"Устройство звукоизоляции пола – конструкция пола по лагам с опорой на существующее перекрытие через прокладочный материал SYLOMER (марка и размеры опор определяются в зависимости от количества лаг и их размеров). Внутренняя полость заполняется звукопоглощающими плитами Шумаент-БМ и сверху выполняется настил из двух слоев фанеры толщиной 20 мм (минимум 15 мм). По периметру помещения конструкция примыкает через 2 слоя Вибростек-V300. Общая толщина конструкции 110мм."
Насколько минимально можно уменьшить толщину конструкции и какая предельная толщина для плавающего пола (скажем можно ли использовать мои доски толщиной 36мм в качестве лаг, а на них нашить 2 слоя фанеры в 16-18 мм каждый? Sylomer, как я понимаю, также имеет некую толщину?
Заранее спасибо!
Fin
 

Сообщение Александр Фадеев » Чт сен 08, 2011 4:59 pm

Виброизолирующий материал «Sylomer» предлагается в двух вариантах по толщине – 12,5 и 25 мм.
При уменьшении толщины конструкции пола по лагам, снижается ее жесткость и звукоизоляция, а так как к конструкции предъявляются требования по звукоизоляции, я бы не рекомендовал рассматривать варианты общей толщиной менее 80-90 мм.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33

cron