натяжной потолок

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

натяжной потолок

Сообщение Igor80 » Чт июл 28, 2011 12:34 pm

Добрый день !

В комнате сделана звукоизоляция пола (лаги на силомере+шуманет) и 2-х из 4-х стен (каркас+шуманет+ГВЛ+ГК). От верхних соседей слышны голоса и топот детей, но делать подвесную шумоизоляцию потолка я не планирую, т.к. все равно шум будет передаваться по двум стенам, да и слишком небюджетно выходит. Потолок облез, поэтому в любом случае буду делать натяжной потолок. Подскажите, обычный натяжной потолок снизит хотя бы немного шум сверху ? Слышал про специальный акустический натяжной потолок Clipso, вроде он немного гасит шум (я так полагаю - только воздушный?). И имеет ли смысл чем-то обклеить основной потолок перед установкой натяжного ? Осталось пара упаковок шуманета - теоретически его можно прикрепить к потолку анкерами с большими пластиковыми шляпками, или оно не стоит того ? Заранее спасибо.
Igor80
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 7:22 pm

Сообщение Александр Фадеев » Чт июл 28, 2011 1:18 pm

Здравствуйте, Igor80.
Натяжной потолок, даже акустический с заполнением звукопоглощающими плитами, не увеличит звукоизоляцию междуэтажного перекрытия. Такое решение может лишь несколько снизить реверберацию (гулкость) помещения, не более того.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Сообщение potro » Ср авг 31, 2011 10:45 pm

Здравствуйте,

Купил у Вас ЗИПС-Модуль для шумоизоляции потолка в новостройке.
Столкнулся с проблемой выравнивания панелей ЗИПС, т.к. потолок предварительно не выравнивали (перепад на 20 м2 не более 1-1,5см). Предполагалось, что за счёт сжимаемости ваты удастся выровнять. На деле оказалось сложно.

Вопрос: если не заморачиваться дальше с выравниванием и общивкой ГКЛ, а сделать натяжной потолок - не хуже ли такой вариант в плане шумоизоляции? а то нет уверенности, что даже если сделать ровно, то не пойдут потом трещины между ГКЛ ?

Спасибо.
potro
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт май 26, 2011 9:14 pm

Сообщение Александр Фадеев » Чт сен 01, 2011 8:08 am

Здравствуйте, potro.
Для того чтобы обеспечить заявленную эффективность (индекс дополнительной изоляции воздушного шума 12-14 дБ) панели ЗИПС облицовываются листами ГКЛ. Устройство натяжного потолка после монтажа ЗИПС не приведет к снижению звукоизоляции.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27