Здравствуйте, уважаемые специалисты форума!
В новостройке (дом монолитно-кирпичный, сдан в начале 2007 г.) планирую при ремонте квартиры провести звукоизоляцию от шума 2-ух внутренних стен-перегородок (смежных с соседями). Размеры стен: 275 х 400 см (площадь 11 кв.м) и 275 х 525 см (площадь 14,5 кв.м).
Стены строителями делались по традиционной «современной бюджетной» технологии - из дешевых пеноблоков (суммарная толщина перегородки около 20 см), покрытых штукатуркой на известковой основе.
Почитав материалы Вашего форума остановился на часто рекомендуемом решении – ограждающая конструкция из профилей типа ПН-2 и ПС-2 и двух слоев ГВЛ/ГКЛ 12.5 мм без крепления к изолируемой стене с демпферами по периметру (из ленты «Вибростек-М»), заполненная минплитами «Шуманет-БМ» 50 мм.
Прошу Ваших рекомендаций и советов в плане:
1. Как обеспечить жесткость конструкции обрешетки возводимой перегородки. Шаг обрешетки по горизонтали (из стоечного профиля типа ПС-2 50х50мм) – 600мм (ширина плиты Шуманет-БМ). При расстоянии между направляющими ПН-2 на потолке и полу (соответствующему высоте потолков - 275 см), учитывая, что по данным техлистов KNAUF вес 1 кв.м двухслойной обшивки ГКЛ весит около 26 кг, какими должны быть:
Тип (анкеры ?, типоразмер) и шаг крепления направляющих ПН-2 к потолку и полу.
Усилие крепления направляющих ПН-2, которое бы не повредило виброизолирующим свойствам демпфера (лента из стеклохолста «Вибростек-М») и не нарушило бы его целостности,
конструкция ячейки обрешетки каркасной перегородки, нужны/принципиально возможны ли промежуточные горизонтальные ребра жесткости между ПН-2 (на потолке и полу) и рекомендуемый шаг ячеек по вертикали (из материалов форума и спецификации на «Шуманет-БМ» на сайте www.acoustic.ru я этого не смог понять).
2. В местах бокового примыкания облицовки из ГКЛ, оставив щель 3-5 миллиметров, необходимо использовать ленту «ВИБРОСТЕК-М» совместно с эластичным силиконовым герметиком «ВИБРОСИЛ»? Как и чем лучше крепить эту ленту (на примыкающую стену или торец облицовки из ГКЛ)? Каков на практике при такой ширине стыка примыкания (3-5 мм) потребный расход этого герметика (на пог. метр) и есть ли у него аналоги.
3. Насколько правильны и практически эффективны следующие мероприятия (цитаты из материалов форума и спецификаций на сайте):
Поскольку металлические профили сами по себе достаточно звонкие, то в процессе монтажа плит «Шуманет-БМ» целесообразно их (профили) заполнять монтажной пеной изнутри (моё сомнение - не ухудшит ли наличие пены звукопоглощающие свойства волокон минплиты?).
Для предотвращения возможности эмиссии минволокон плит «Шуманет-БМ» в жилую зону обернуть минплиты нетканым полотном типа Спанбонд (я понимаю, что эмиссия может быть, например, через подрозетники и т.п. – не проще ли перед монтажом минплит в каркас локально изолировать полотном только зоны крепления на ГКЛ подрозетников и т.п.).
Заранее благодарен Всем за помощь и рекомендации. Александр