О тонкостях конструкции и монтажа перегородок с Шуманет-БМ

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

О тонкостях конструкции и монтажа перегородок с Шуманет-БМ

Сообщение Александр В. » Пн апр 23, 2007 10:23 pm

Здравствуйте, уважаемые специалисты форума!

В новостройке (дом монолитно-кирпичный, сдан в начале 2007 г.) планирую при ремонте квартиры провести звукоизоляцию от шума 2-ух внутренних стен-перегородок (смежных с соседями). Размеры стен: 275 х 400 см (площадь 11 кв.м) и 275 х 525 см (площадь 14,5 кв.м).
Стены строителями делались по традиционной «современной бюджетной» технологии - из дешевых пеноблоков (суммарная толщина перегородки около 20 см), покрытых штукатуркой на известковой основе.
Почитав материалы Вашего форума остановился на часто рекомендуемом решении – ограждающая конструкция из профилей типа ПН-2 и ПС-2 и двух слоев ГВЛ/ГКЛ 12.5 мм без крепления к изолируемой стене с демпферами по периметру (из ленты «Вибростек-М»), заполненная минплитами «Шуманет-БМ» 50 мм.

Прошу Ваших рекомендаций и советов в плане:

1. Как обеспечить жесткость конструкции обрешетки возводимой перегородки. Шаг обрешетки по горизонтали (из стоечного профиля типа ПС-2 50х50мм) – 600мм (ширина плиты Шуманет-БМ). При расстоянии между направляющими ПН-2 на потолке и полу (соответствующему высоте потолков - 275 см), учитывая, что по данным техлистов KNAUF вес 1 кв.м двухслойной обшивки ГКЛ весит около 26 кг, какими должны быть:
 Тип (анкеры ?, типоразмер) и шаг крепления направляющих ПН-2 к потолку и полу.
 Усилие крепления направляющих ПН-2, которое бы не повредило виброизолирующим свойствам демпфера (лента из стеклохолста «Вибростек-М») и не нарушило бы его целостности,
 конструкция ячейки обрешетки каркасной перегородки, нужны/принципиально возможны ли промежуточные горизонтальные ребра жесткости между ПН-2 (на потолке и полу) и рекомендуемый шаг ячеек по вертикали (из материалов форума и спецификации на «Шуманет-БМ» на сайте www.acoustic.ru я этого не смог понять).

2. В местах бокового примыкания облицовки из ГКЛ, оставив щель 3-5 миллиметров, необходимо использовать ленту «ВИБРОСТЕК-М» совместно с эластичным силиконовым герметиком «ВИБРОСИЛ»? Как и чем лучше крепить эту ленту (на примыкающую стену или торец облицовки из ГКЛ)? Каков на практике при такой ширине стыка примыкания (3-5 мм) потребный расход этого герметика (на пог. метр) и есть ли у него аналоги.

3. Насколько правильны и практически эффективны следующие мероприятия (цитаты из материалов форума и спецификаций на сайте):


 Поскольку металлические профили сами по себе достаточно звонкие, то в процессе монтажа плит «Шуманет-БМ» целесообразно их (профили) заполнять монтажной пеной изнутри (моё сомнение - не ухудшит ли наличие пены звукопоглощающие свойства волокон минплиты?).

 Для предотвращения возможности эмиссии минволокон плит «Шуманет-БМ» в жилую зону обернуть минплиты нетканым полотном типа Спанбонд (я понимаю, что эмиссия может быть, например, через подрозетники и т.п. – не проще ли перед монтажом минплит в каркас локально изолировать полотном только зоны крепления на ГКЛ подрозетников и т.п.).

Заранее благодарен Всем за помощь и рекомендации. Александр
Александр В.
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2007 10:15 pm
Город: РФ, г.Щелково, Московской области

Сообщение Андрей Смирнов » Пн апр 23, 2007 11:13 pm

Привет, Александр

жесткость каркасу можно придать устанавливая стоечные профили с шагом 400 мм или даже 300 мм, а еще лучше применяя по два скрепленных друг с другом профиля (они образуют при этом двутавр).
Шаг крепления ПН к полу и потолку, а также тип саморезов и дюбелей выбирай согласно альбомам Кнауф.
Горизонтальные ребра жесткости необязательны, каркас надежно скрепляется облицовкой ГВЛ/ГКЛ.
«ВИБРОСТЕК-М» можно крепить на стену с помощью клея ПВА, только настоящего...густого...:)
Расход герметика ты регулируешь сам, он зависит от ширины стыка, скорости проводки тюбика вдоль стыка и усилия нажатия на "педаль" пистолета...:)
На ЗИ заполнение пеной профилей не повлияет, как и на звукопоглощающие свойства минплиты.
Поскольку ЗИ облицовка должна быть герметичной, то говорить об эмиссии базальтовых волокон не имеет смысла. Эмиссия возможна только в процессе проведения строительных и монтажных работ...
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Александр В. » Вт апр 24, 2007 9:45 am

Здравствуйте Андрей!

Очень благодарен Вам за оперативный и конкретный ответ. Дополнительно хочется уточнить ряд моментов:

1. Так как эффективность ЗИ ограждающей конструкции зависит от плотности укладки минплит в каркасе, то как в целях обеспечения отсутствия щелей в шумопоглощающем наполнителе получить гарантированную «неподвижность и устойчивость» минплит в вертикальных рядах каркаса (т.к. горизонтальных ребер нет, то плиты в ряду стоят друг на друге пирамидой и их центральные зоны потенциально могут отклоняться от плоскости каркаса) и в поперечной плоскости от «выпадания» в сторону изолируемой стены (со стороны изолируемой стены минплиты ничем кроме полок 50 мм профиля ПС-2 не ограничены). На форуме участники предлагали использовать дополнительный бандаж скотчем (насколько это правильно и эффективно). Вы рекомендовали дополнительную фиксацию минплит саморезами в шахматном порядке со стороны облицовки ГКЛ (ксати, насколько глубоко они должны входить в минплиту). Так как минплита довольно рыхлая, то спасут ли эти саморезы от возможных локальных смещений «Шуманет-БМ» в сторону изолируемой стены.

2. Как обеспечить эффективную виброизоляцию крепежа направляющих ПН-2 от потолка и пола (достаточно ли под головки крепежа подложить «шайбы» из кусочков «Вибростек-М»).
Александр В.
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2007 10:15 pm
Город: РФ, г.Щелково, Московской области

Сообщение Андрей Смирнов » Пт апр 27, 2007 7:58 pm

1. Александр, не волнуйся, плиты Шуманет-БМ из каркаса не выпадут...:)
Дополнительный бандаж скотчем применить можно...
Саморезы должны входить в плиты на глубину 40-50 мм. Плиты Шуманет-БМ совсем не рыхлые, их объемная плотность 45-50 кг/куб.м.

2. этот вопрос обсуждался в топике http://forum.acoustic.ua/viewtopic.php? ... 96b91e9754
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9