Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Andru » Пт май 13, 2011 9:23 am
Добрый день интересует консультация специалиста.
Дом новостройка монолит, под стяжку был не правильно уложен ШУМАНЕТ-100 - битумной стороной вниз.
1)Какой эффект при дальнейшей эксплуатации будет наблюдаться?
2) не послужит ли это причиной эффекта усиления передачи "топота" соседям ?
На текущий момент, рассматриваю вариант в качестве "исправления" допущеной ошибки произвести укладку ШУМАНЕТ-100 в качестве "подложки" под ламинат. Прошу дать профессиональную оценку данной идеи.
-
Andru
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Пт май 13, 2011 9:21 am
Александр Фадеев » Пт май 13, 2011 10:28 am
Здравствуйте, Andru.
1. Эффективность конструкции должна быть ниже, так как пескобетон скорее всего впитался в стекловолокно и при схватывании затвердел.
2. Если сравнивать существующую конструкцию со стяжкой без звукоизоляционного материала увеличения уровней ударного шума не будет.
В качестве звукоизоляционной подложки под финишное напольное покрытие рассмотрите «Акуфлекс». Это материал без битумного слоя, который под финишным напольным покрытием ни к чему.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21