Двойная облицовка стены

Сообщение Valdes » Чт апр 28, 2011 1:06 am

За стеной слабослышащие пенсионеры очень любят смотреть телевизор на максимальной громкости, поэтому у этой стены решил сделать Шуманет-ЭКО в два слоя. Сначала первый слой, затем отступ, потом второй слой плит. Этот каркас со вторым слоем хочу закрепить стеновым виброфлексом. Вопрос в том, как мне это сделать? Разрезать плиты первого слоя и через них крепить виброфлекс к каркасу второго слоя или одним виброфлексом крепить обе вертикальные стойки обоих каркасов?
Просто хочется, чтобы первый каркас крепился только к потолку и полу, но и дырки в плитах этого первого слоя тоже нежелательны. Как лучше поступить?

И чтобы не создавать новую тему, еще один вопрос. На кухне уже есть стяжка и демонтировать ее очень не хочется, но есть большое желание защитить нижних соседей от нашего ударного шума. Возможно ли прямо на эту стяжку постелить Шуманет-100Супер, а прямо на него положить фанеру и ГВЛ в 2-3 слоя и плитку сверху? Будет ли работать такая конструкция?
Valdes
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт апр 26, 2011 3:31 pm

Сообщение Виталий Роденков » Чт апр 28, 2011 8:09 am

Добрый день!

Не изобретайте пожалуйста велосипед. Решение есть в альбоме инженерных решений. http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... isolation/

Разделение внутренней полости на две части увеличивает изоляцию средних частот, на низких частотах выше эффективность если одна общая полость.

Если Вас устраивает конструкция толщиной в районе 14-15 см, то рассмотрите вариант каркасно-обшивной облицовки из ГВЛВ на независимом от стены каркасе из профилей ПС100х50. Крепится она только к полу и потолку, жесткость каркаса достаточная, чтобы устроить независимую облицовку порядка 3м. Внутрь уложите два слоя плит Шуманет.

Под фанеру можно уложить АКУФЛЕКС, но фанеры нужно минимум дваслоя по 20мм каждый. Их необходимо скрепить между собой с перехлестом швов, и не допускается крепление к перекрытию сквозь АКУФЛЕКС.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Сообщение Valdes » Чт апр 28, 2011 12:06 pm

В альбоме Knauf есть сравнительные характеристики дополнительной звукоизоляции различных перегородок. В этом альбоме дополнительная звукоизоляция перегородки толщиной 100 мм измеряется величиной +11 дБ, а дополнительная звукоизоляция перегородки с внутренним двойным изоляционным слоем (50 мм+50 мм) измеряется величиной +16 дБ, т.е. разница на 5 дБ. Так что насчет этого буду еще думать. Да Вы и сами говорите, что изоляция двойной перегородки будет выше на средних частотах, а смотрят они в основном речевые программы (новости, сериалы и пр.). Думаю, тут как раз толк будет больше от двойного каркаса.

Поясните, пожалуйста, чем Акуфлекс будет лучше Шуманет-100Супер? Работает ли последний только при больших нагрузках (стяжка)? Не потеряет ли Акуфлекс со временем свои свойства ввиду своей пористо-волокнистой структуры? Может быть, будет лучше использовать какую-нибудь пробковую подложку под фанеру?
Valdes
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт апр 26, 2011 3:31 pm

Сообщение Виталий Роденков » Чт апр 28, 2011 1:05 pm

Акуфлекс - это синтетический войлок, без битумного покрытия. Т.к. у вас не будет мокрых работ, лучше взять акуфлекс, кроме того он дешевле и не уступает своими характеристиками.